Assorbimento a vuoto di un trasformatore BT/BT
Secondo voi è normale che in circa 15 giorni, un trasformatore di isolamento BT/BT da 100 kVA abbia assorbito circa 120 kWh?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/

admin ha scritto:Corrispondono ad una potenza a vuoto
Quant'è il valore fornito dal costruttore?
trasformatore trifase ad isolamento a secco e raffreddamento naturale,
adatto per installazione all’interno tipo A.N., classe di comportamento al fuoco F0, classe di isolamento
materiali H, sovratemperatura in classe B:
I dati di targa del Trafo sono i seguenti:
· Potenza nominale 100 kVA;
· Tensione nominale primaria: 0,4 kV;
· Tensione minimale secondaria 0,4 kV;
· Tensione di cortocircuito: 3,1 %;
· Perdite a vuoto: 510 W;
· Perdite a carico: 1530 W;
· Gruppo di appartenenza: YNyn 0;
· Frequenza: 50-60 Hz;
· Rendimento: 98%.maxxy ha scritto:Se il trafo è utilizzato come separazione galvanica di un impianto fotovoltaico ti consiglio vivamente di disattivarlo di notte tramite crepuscolare.
admin ha scritto:Beh, allora ha consumato di meno di quanto avrebbe dovuto: 180 kWh
È per questo che ti sei sorpreso?
Iho ha scritto:scusa, ma come hai fatto questo calcolo??
Iho ha scritto:Inoltre ritieni anche tu opportuno disalimentare il trafo come suggerito dal nostro maxxy??