Pagina 1 di 1

Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 14 giu 2011, 21:37
da vic77link
Salve! Possiedo uno scaldabagno elettrico e da ieri, quando commuto l'interruttore sulla parete, il differenziale scatta (che sta giù nel condominio nel locale contatore).

Ho staccato l'interruttore dalla parete e credo sia un doppio interruttore. Immagine

Uploaded with ImageShack.us
(Scusate la qualità, l'ho disegnato in fretta)
Ai morsetti 1 e 2 arrivano rispettivamente Neutro e Fase da una presa (probabilmente), ai morsetti L1 ed L2 sono collegati neutro e fase dello scaldabagno.

Immaginavo che questo interruttore faccesse lo stacco sia al neutro che alla fase contemporaneamente, quando viene messo su "0"

Infatti mi sono messo a invertire i fili che arrivano dalla presa con quelli dello scaldabagno e mi aspettavo che il differenziale scattasse sulla posizione "0" e non più su "I", ma non è cambiato nulla...

Costa sto omettendo per quanto riguarda il funzionamento dell'interruttore?
Il problema è l'interruttore o potrebbero essere i fili?
Grazie in anticipo!

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 14 giu 2011, 21:42
da elettrodomus
E' chiaro che il problema è lo scaldabagno, ed è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 14 giu 2011, 21:50
da vic77link
elettrodomus ha scritto:è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)


Infatti mi stupisco da solo della mia stupidità, la febbre fa brutti scherzi. Se commutando su "I", l'interruttore chiude il circuito, è chiaro che non cambia nulla.

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 14 giu 2011, 21:53
da elettrodomus
:ok: Rimettiti in sesto :D

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 7:44
da vic77link
E per quanto riguarda il boiler, quale potrebbe essere il problema e le eventuali soluzioni?

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 8:15
da marco61
Resistenza a massa -> sostituire

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 9:14
da vic77link
Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.

Ovviamente non lo userò a questa maniera, immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.

Grazie!

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 9:31
da mir
una possibile soluzione ti è già stata indicata
marco61 ha scritto:Resistenza a massa -> sostituire

questa invece non è la soluzione adatta, anzi è tanto sconsigliata quanto pericolosa
vic77link ha scritto:Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.
... [-X
vic77link ha scritto:Ovviamente non lo userò a questa maniera...
:ok:
vic77link ha scritto:...immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.

a questo punto meglio non correre rischi inutili,è consigliabile ripristinare la connessione di terra, ed eventualmente chiamare un Tecnico per la riparazione.
ps.
il doppio interruttore, interrompe entrambe i conduttori collegati ad esso, durante la fase di apertura come si può vedere dallo schema rappresentativo

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 10:07
da VRI
Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)

Re: Perdita corrente scaldabagno

MessaggioInviato: 15 giu 2011, 15:18
da mir
VRI ha scritto:Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)

non esattamente..