Pagina 1 di 1
norme cei e scaldabagno turbo.

Inviato:
27 set 2004, 16:47
da marco
vorrei gentilmente porvi una domanda.
dovrei far installare uno scaldabagno turbo in bagno, come è consentito dalle norme vigenti.
altri appartamenti nello stesso stabile ce l'anno nella stessa identica posizione in cui vorrei spostarlo io, per necessità ovviamente.
la predisposizione per lo sbocco dei fumi in facciata è però sulla verticale della vasca da bagno, anche se i soffitti sono molto alti, circa 3,50 metri e lo scaldabagno potrebbe essere installato in alto.
un installatore (uno tra più che ho contattato), mi dice che siccome lo scaldabagno turbo ha anche un collegamento elettrico, non si può installare in quella posizione.
è sempre così (anche se tutte le altre ditte abilitate che ho contattato mi dicono che non è vero e che si può installare benissimo), o tramite accorgimenti si può installare sulla verticale della vasca da bagno?
in questo caso sono alquanto perplesso non capendone nulla di norme tecniche perché ciò significa che:
1) se si vogliono fare le cose corrette sulla carta ma "forse" non a norma, si riesce benissimo a trovare stuoli di mestieranti legalmente patentati disposti a fare lavori ed a rilasciare certificazioni in cambio di denaro;
2) estendendo la mia piccola esperienza statisticamente, a milano la stragrande maggioranza degli installatori o è in cattiva fede o è ignorante.
attendo una graditissima risposta.
saluti egrazie ancora in anticipo per le delucidazioni.
Scaldabagno

Inviato:
28 set 2004, 8:54
da m_dalpra
Personalmente ero rimasto alla Fiat Uno Turbo, o alla Lancia Delta Turbo, ma non avevo mai sentito nominare lo scaldabagno turbo.
Probabilmente intendi una caldaia a GAS metano di tipo C ossia stagna, ai sensi della Norma UNI 7129.
La norma ammette che le caldaie di tipo C possanoo essere installate in qualunque ambiente.
In ogni caso la Norma CEI 64-8 all'articolo 701 chiarisce che in bagno sopra l'altezza di m 2,25 da terra e' zona ordinaria, e quindi si puo' installare quello che si vuole.
(No le centrali Termonucleari quelle no!)
Nella parte soprastante la vasca e' anche ammesso l'installazione dello scalda acqua anche se inferiore a 2,25 m.
L'importante e' che sia alimentato da un cavo diretto o che la presa di alimentazione a muro sia una altezza superiore a 2,25 m.
Anche se nella Norma 64-8 esiste una bella figura, le spiegazioni non sono cosi' tanto facili da trovare.
In ogni caso, molti installatori non sono in possesso ne' della Norma in questione, ne' hanno il tempo materiale per mettersi a leggerle, cosi' spesso per evitare il problema preferiscono asserire che la cosa e' vietata.
Un saluto cordiale
Re: Scaldabagno "Turbo" ... e Fiat Uno.

Inviato:
28 set 2004, 12:12
da Marco
M_DalPra ha scritto: "Personalmente ero rimasto alla Fiat Uno Turbo, o alla Lancia Delta Turbo, ma non avevo mai sentito nominare lo scaldabagno turbo.
Probabilmente intendi una caldaia a GAS metano di tipo C ossia stagna, ai sensi della Norma UNI 7129.
La norma ammette che le caldaie di tipo C possanoo essere installate in qualunque ambiente."
Infatti: anche se anche sui regolamenti edilizi dei comuni (milano, ad esempio) spesso c'è la dicitura "comunemente detti "turbo"".
In ogni caso la Norma CEI 64-8 all'articolo 701 chiarisce che in bagno sopra l'altezza di m 2,25 da terra e' zona ordinaria, e quindi si puo' installare quello che si vuole.
(No le centrali Termonucleari quelle no!)
grazie! finalmente so a che norma faceva riferimento quell'installatore (ripeto, solo uno mi ha detto che in base a questa norma, uno scaldabagno turbo, anche se installabile in qualsiasi ambiente, sulla verticale della vasca da bagno non si può perché è comunque un utilizzatore elettrico).
"Nella parte soprastante la vasca e' anche ammesso l'installazione dello scalda acqua anche se inferiore a 2,25 m.
L'importante e' che sia alimentato da un cavo diretto o che la presa di alimentazione a muro sia una altezza superiore a 2,25 m."
mi potrebbe spiegare meglio?
nel mio caso si tratterebbe di uno scaldabagno a gas a camera stagna.
questo tipo di scaldabagno, è alimentato da un cavo che finisce nella parte inferiore dell'apparecchio, dove c'è la centralina che lo gestisce e da cui si vede un fascio di piccoli cavetti (suppongo della centralina).
la parte inferiore dello scaldabagno quindi non sembra sigillata da eventuale acqua che dovesse arrivare lì.
se non ho capito male: si può installare lo scaldabagno e far arrivare la spina del collegamento elettrico oltre i 2,25 m per essere a norma?
"Anche se nella Norma 64-8 esiste una bella figura, le spiegazioni non sono cosi' tanto facili da trovare.
In ogni caso, molti installatori non sono in possesso ne' della Norma in questione, ne' hanno il tempo materiale per mettersi a leggerle, cosi' spesso per evitare il problema preferiscono asserire che la cosa e' vietata."
a me è successo il contrario: molti mi hanno detto che si può installare dovunque senza problemi, anche sopra la vasca da bagno e senza particolari accorgimenti.
solo uno mi ha detto categoricamente che sopra la vasca è vietato e basta per le norme CEI.
Un saluto cordiale
Grazie mille a lei. davvero molto disponibile.

Inviato:
28 set 2004, 17:02
da m_dalpra
Effettivamente mi sembra che gli apparecchi con componenti elettrici posti nella cosi' detta ZONA 2 sopra la vasca o doccia, debbano avere grado di protezione IPx4.
Ossia, le parti elettriche devono resistere agli spruzzi d'acqua che provengono da qualsiasi direzione.
Per lo scaldabagno elettrico tipicamente non ci sono problemi di questo tipo.
Diversa e' la situazione per le caldaie a Gas, i cui impianti elettrici sono molto "a vista" e difficilmente garantiscono questo grado di protezione.
Personalmente consiglierei di installarla piu' in alto possibile,
per "tentare" di uscire dalla zona due.
Un saluto cordiale