Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
22 giu 2011, 13:39
da carlone
Un saluto a tutti, il quesito di cui vorrei avere un vostro parere è il seguente:
Ai sensi delle ultime delibere dell'Authority una cabina MT/BT con trasformatore minore o uguale di 400 kVA rientrerebbe nei requisiti semplificati, il dubbio è questo, per rientrare in tali requisiti è necessario che il trasformatore sia unico o è possibile avere anche più di un trasformatore purchè la potenza totale non superi i 400 kVA?
Ringrazio anticipatamente coloro che interverranno sull'argomento.
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
22 giu 2011, 13:49
da maxxy
Non sono sicuro al 100% ma il trasformatore deve essere solo uno.
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
22 giu 2011, 18:08
da MASSIMO-G
Nei requisiti semplificati è citato esplicitamente il trasformatore unico fino a 400kVA.
quindi il tuo caso non rientra in questa casistica
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
24 giu 2011, 23:04
da Marco62
Oltre ai requisiti del Trafo la cui potenza non deve superare 400 kVA, è richiesto che la potenza massima prelevabile (rilevabile dal contratto elettrico) non sia superiore a 400 kW.
Saluti
Marco 62
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
25 giu 2011, 0:13
da carlone
Ringrazio per i vostri riscontri, e sono d'accordo sul fatto che il trasformatore deve essere unico, era al 90% del dubbio.
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
27 giu 2011, 11:43
da electrodom
Tieni conto che il trasformatore deve essere unico.... ma nessuno vieta la possibilità di avere uno di scorta collegato in parallelo all'impianto ma con un interblocco chiaramente... o l'uno o l'altro.... l'importante è che la potenza contrattuale non sia maggiore di 400 kW......... ricorda che se l'impianto è protetto da fusibili devi solo fare la manutenzione CEI 0-15... se invece è protetto da interruttore automatico devi comunque fare la prova d'intervento per verificare che il tempo d'intervento dell'interruttore non super i 200 ms
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
28 giu 2011, 10:11
da foxone1978
Salve a tutti....
Un trafo di scorta si può tenere..ma deve essere "fisicamente" scollegato con la barratura MT, altrimenti il discorso dei requisiti semplificati decade...
Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Inviato:
29 giu 2011, 23:38
da Marco62
Concordo con Foxone
Marco 62