Pagina 1 di 1
che interruttore MGT installare

Inviato:
23 giu 2011, 21:39
da angelosammarco
salve o una cella frigo trifase + neutro misurando le fasi con una pinza amperometrica mi segna 40 A per fase che interruttore devo montare a valle ? che corrente deve avere interruttore mgt differenziale nella tabella del compressore c'e scritto che la massima corrente assorbita e 60 A
Re: che interruttore MGT installare

Inviato:
24 giu 2011, 1:06
da Marco62
Occorre almeno un interruttore tetrapolare magnetotermico da 63 A curva di intervento tipo D.
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62
Re: che interruttore MGT installare

Inviato:
24 giu 2011, 13:11
da elettro
Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2
Re: che interruttore MGT installare

Inviato:
24 giu 2011, 13:35
da VRI
elettro ha scritto:Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2
Linea da 16mm? Magari il frigo è a duecento metri dalla consegna XD