Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 24 giu 2011, 17:41
da gjkfriend
Sto facendo il progetto per un capannone con uffici. Nell'area lavorazione e negli uffici, posso prevedere un illuminamento medio come illuminazione di sicurezza pari a 1 lux ?

A volte sento parlare di 5 lux, ma è solo per luoghi particolari (teatri, cinema ecc...) giusto?

Grazie

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 24 giu 2011, 17:53
da Mike
Se non ci sono prescrizioni specifiche di legge (per esempio DM attività soggette a prevenzione incendi) si applica la norma UNI EN 1838. Al momento i 5 lux a 1 metro da terra sono richiesti solo nei luoghi di pubblico spettacolo ma non è specificato come calcolarli, come verificarli, che valori sono (medio, minimo), ecc., per cui si rimanda sempre alle norme tecniche che rappresentano la regola dell'arte e sono appunto la UNI EN 1838 e la UNI EN 12464-1 per le verifiche.

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 26 giu 2011, 20:05
da sistema
Alcune leggi prevedono 5 lux calcolando le le riflessioni delle pareti e del pavimento ;
1 lux, sulla mediana, da norma uni en 1038 deve essere ottenuto senza considerare le riflessioni sopra citate .

In pratica , senza farvi trarre in inganno , norme diverse producono effetto equivalente.

O_/ O_/

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 16:16
da Emanuele78
Nel caso delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, per la prevenzione incendi sono richiesti livelli non inferiori a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. :shock: :shock:

Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 16:53
da CGIUSEPPE61
Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


E' definita ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA , una fonte di illuminazione che entri in funzione in mancanza di illuminazione ordinaria.
L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi.

Saluti

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 17:12
da maxxy
Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.

CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi

Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 17:59
da Emanuele78
Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.


maxxy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.

CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi

Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:


Per i requisiti di una linea di sicurezza cosa intendi? I tempi di intervento dell'UPS e l'autonomia? o c'è altro? Grazie

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 18:10
da CGIUSEPPE61
Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:


Certo che trattandosi di illuminazione di emergenza il tempo di intervento di quest'ultima è scontato che debba essere in tempi brevissimi.
In particolare il tempo di intervento dell'indice della resa cromatica pari al 40 - 50% deve essere di 0,5 S e totale entro 60 S

Saluti

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 18:18
da CGIUSEPPE61
Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.


Non essendo a conoscenza del tipo di ambiente e l'attività che si svolge all'interno , puoi vedere se tovi
qualcosa in questo link.

https://docs.google.com/viewer?url=http ... urezza.pdf

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 23:37
da Serafino
Illuminazione di emergenza con lampade normali io dico bho
la uni è abbastanza zozza per quanto concerne alcuni aspetti..
forse una soluzione combinata è meglio