Protezione 67N e lunghezza cavi

MessaggioInviato: 25 giu 2011, 8:04
da Franco140751
Secondo la CEI 0-16 in un impianto alimentato a 20 kV occorre la protezione 67N se la lunghezza dei cavi MT a valle del toroide supera i 400 m.
Per lunghezza si intende la lunghezza della terna dei cavi MT o la lunghezza complessiva dei singoli cavi costituenti la terna?
Se ho 230 m di linea MT non metto la 67N oppure devo metterla perché 230x3=690 m e quindi supero la soglia di 400 m?
Grazie

Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

MessaggioInviato: 25 giu 2011, 10:18
da MASSIMO-G
Si intende la lunghezza della linea, se hai 230metri di linea è sufficiente il 51N

Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 1:10
da tore83
lungheza dal punto di immissione( ex punto di consegna)?

Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 8:25
da MASSIMO-G
Diciamo a valle da dove è stato posto il toroide per la rilevazione della Io