Pagina 1 di 1

CHIUSURA INTERRUTTORI

MessaggioInviato: 4 lug 2011, 14:03
da GCV
In un impianto fotovoltaico ho il problema dello scatto del DG o dell'interruttore a valle su cui interviene il DDI.
Esiste un sistema di telechiusura da remoto implementabile ? Noi acquisiamo già gli stati di tali interruttori!

Re: CHIUSURA INTERRUTTORI

MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:39
da MASSIMO-G
In un impianto fotovoltaico di solito si effettua la richiusura in automatico dell'interruttore di interfaccia su cui agisce la protezione di interfaccia. Qui la richiusura è quasi d'obbligo in quanto l'interruttore di interfaccia si aprirà in seguito a ogni black out enel. Sul DG la richiusura in automatico non dovrebbe essere consentita in quanto se apre il DG significa che c'è un guasto effettivo (un guasto a terra o un cortocircuito) ed è buona cosa che il reset della protezione sia manuale. Anche perché se c'è un corto l'Enel interviene insieme al DG e subito dopo richiude in automatico, a quel punto il nostro DG deve essere aperto e la sua richiusra dovrebbe essere consentita solo dopo avere eliminato il guasto o quanto meno averne preso visione. Sull'interfaccia invece nessun problema per la richiusura che può essere effettuata con un semplice temporizzatore , un microplc (tipo logo ad esempio) o con apposito software sulla protezione di interfaccia. Io sono solito usare il software di richiusura per fotovoltaico per NV10P della Thytronic (che sfrutta le capacità di plc della protezione) e mi trovo molto bene
Anche la Microelettrica scientifica ha un suo modulo di richiusura per l'interfaccia
la richiusura dell'interfaccia comunque dovrebbe essere inibita se si apre volontariamente l'interruttore oppure se l'interruttore interviene per un'altra protezione (ad esempio massima corrente)