"Anomalie Reattive"
Buongiorno, eccovi un quesito/richiesta d'aiuto:
Cercherò d'essere sintetito
un'azienda per lavorazione legnami/arredamento,
installato a tetto un impianto FV da 65KW nominali circa, con scambio sul posto,
rimodulato il rifasatore con cambio da due a quattro quadranti e spostamento del TAB a monte di tutta la linea (o di entrambe),
sabato e domenica (a impianti fermi, solo FV) sfasatura ok,
alla mattina e alla sera con impianto FV non a massima produzione e apparecchiature falegnameria non tutte operative discretamente buona la sfasatura,
nelle ore di maggior produzione dell'impianto FV e macchine in funzione a pieno regime o quasi sfasatura cosfi 0,5.
Prima dell'istallazione dell'impianto FV tutto ciò non succedeva.
M'hanno consigliato di introdurre dei filtri per le armoniche per risolvere il problema, vero?
Scusandomi, cordialmente