arabino1983 ha scritto:Per una ristrutturazione di un capannone il mio cliente, tramite il suo studio tecnico, mi chiede la denuncia dell'impianto di terra del cantiere che stiamo realizzando
Stai parlando di ristrutturazione edile? Se si allora c'è un'impresa edile e se questa ha dipendenti o soci allora il titolare deve fare la denuncia di omologazione dell'impianto elettrico. E questo vale per tutti i cantieri edili piccoli e grandi che siano.
arabino1983 ha scritto:Ma non deve essere il committente ad inviare la denuncia del proprio impianto di terra?
di che committente parli? Se è quello che ha dato incarico all'impresa edile di fare degli interventi, dovrà fare l'omologazione dell'impianto della sua attività (che probabilmente non ha niente a che fare con l'edilizia).
arabino1983 ha scritto:Si lo so che l'impianto elettrico non è solo l'impianto di terra.
Ma nella denuncia dell'impianto di terra si parla di impianto di terra.
Si parla di protezione dai contatti indiretti. Come diceva Mike, oltre all'impianto di terra ci sono anche i salvavita, i quadri di cantiere ecc.
Se utilizzi un impianto di terra esistente, nella DICO dovrai inserire anche la valutazione della tensione massima di contatto, che nei cantieri è di 25 V.
Oppure ho capito male io e non si tratta di ristrutturazione edile ma di ristrutturazione dell'impianto elettrico?