Pagina 1 di 1

messa a terra quadri elettrici

MessaggioInviato: 27 apr 2006, 14:53
da stazzone
vorrei sapere se e obbligatorio mettere a terra tutte le portelle e pannellature di un quadro elettrico, ed eventualmente indicarmi la mormativa :?

Re: messa a terra quadri elettrici

MessaggioInviato: 27 apr 2006, 17:02
da Mike
stazzone ha scritto:vorrei sapere se e obbligatorio mettere a terra tutte le portelle e pannellature di un quadro elettrico, ed eventualmente indicarmi la mormativa :?


Dipende. E' il costruttore del quadro che, in base alla tipologia costruttiva del proprio prodotto determina la necessità o meno di garantire la continuità delle parti metalliche che non presentano le dovute garanzie di continuità con l'impianto equipotenziale di terra. La norma di riferimento è la CEI EN 60439-1 (CEI 17-13).