Condensatori elettrolitici in alternata

MessaggioInviato: 28 set 2004, 17:10
da Adrian Paolo
Salve, vorremmo, se possibile chiederVi aiuto riguardo al seguente problema:

In alcuni quadri elettrici in nostro possesso sono stati montati dei condensatori elettrolitici.
I condensatori sono collegati tra fase e fase (400V 50Hz) allo scopo di rifasare alcuni proiettori (le fasi sono ruotate per equilibrare il carico) e sono protetti tramite interruttori MTD da 25A curva C a gruppi di 4.
Quando diamo tensione al quadro elettrico (con solo inseriti i condensatori) interviene il dispositivo di protezione da 25A.

Vorremmo un Vostro autorevole parere sul problema sopra descritto, secondo il nostro tecnico l'intervento del dispositivo di protezione può essere causato dalle correnti di inserzione dei condensatori.

Inoltre è possibile l'impiego di condensatori elettrolitici in corrente alternata? Se si con quali precauzioni?
Ringraziando anticipatamente porgiamo Distinti saluti

Adrian Paolo

MessaggioInviato: 29 set 2004, 9:22
da admin
A proposito della corrente di spunto che esiste può vedere questa risposta
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=556
O si cambia l'interruttore o si inseriscono i condensatori insieme ai carichi.
Per quanto riguarda gli elettrolitici, esistono quelli appositamente progettati per funzionare in alternata, generalmente usati per avviamento motori monofase.

MessaggioInviato: 1 ott 2004, 11:28
da m_dalpra
Mi sembra esagerato proteggere dei condensatori con interruttori anche differenziali, in quanto essendo dentro ad una cassetta non possono sussistere contatti di alcun tipo.
A meno che la stessa linea non alimenti anche altre cose.

Trovo comunque inutile inserire i condensatori di rifasamento senza il carico che devono rifasare !!