Progetto di un impianto
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritta a questo forum ma ho già subito bisogno di aiuto.
Ecco il mio problema: devo dimensionare dei cavi di circuiti monofase che terminano con una normalissima presa da parete doppia, di quelle che si hanno in casa. Quindi, un circuito - 2 prese.
Le macchine che dovranno esservi collegate sono:
2 PC con alimentatore da 350W
1 dispositivo telefax da 1000W in attività e 17W in attesa
Macchinetta da caffe: 1500W ogni espresso
!!!
2 piantane con lampade alogene da 300W
Innanzi tutto, vi chiedo le taglie commerciali di queste prese che non trovo da nessuna parte e poi un parere sulla mia idea.
Le possibili combinazioni prese - macchine sono: PC/PC, PC/LAMPADA, PC/MACCHINETTA, LAMPADA/MACCHINETTA, PC/FAX, LAMPADA/FAX, FAX/MACCHINETTA.
Pensavo di dimensionare il circuito sulla combinazione PC/PC con potenza assorbita totale di 700W (coefficiente di contemporaneità = 1), valutare la corrente d'impiego, sperare che sia inferiore di quella nominale della presa e poi calcolare la portata.
L'ipotesi peggiore è che macchinetta del caffè e fax siano collegate sulla stessa presa e che un fax arrivi esattamente nel momento in cui si stia schiacciando il bottone per l'erogazione del caffè. Troppe coincidenze, non lo considero.
La secondo peggior combinazione è PC/MACCHINETTA. Devo valutare che la corrente d'impiego di questa combinazione sia minore della portata dei cavi valutata precedentemente: se così fosse non dovrei aver problemi nel caso in cui la segretaria decida di bersi un caffè.
Scusate la lunghezza...e grazie
P.S.: qual è il fattore di potenza dell'alimentatore di un PC?
Mi sono appena iscritta a questo forum ma ho già subito bisogno di aiuto.
Ecco il mio problema: devo dimensionare dei cavi di circuiti monofase che terminano con una normalissima presa da parete doppia, di quelle che si hanno in casa. Quindi, un circuito - 2 prese.
Le macchine che dovranno esservi collegate sono:
2 PC con alimentatore da 350W
1 dispositivo telefax da 1000W in attività e 17W in attesa
Macchinetta da caffe: 1500W ogni espresso
2 piantane con lampade alogene da 300W
Innanzi tutto, vi chiedo le taglie commerciali di queste prese che non trovo da nessuna parte e poi un parere sulla mia idea.
Le possibili combinazioni prese - macchine sono: PC/PC, PC/LAMPADA, PC/MACCHINETTA, LAMPADA/MACCHINETTA, PC/FAX, LAMPADA/FAX, FAX/MACCHINETTA.
Pensavo di dimensionare il circuito sulla combinazione PC/PC con potenza assorbita totale di 700W (coefficiente di contemporaneità = 1), valutare la corrente d'impiego, sperare che sia inferiore di quella nominale della presa e poi calcolare la portata.
L'ipotesi peggiore è che macchinetta del caffè e fax siano collegate sulla stessa presa e che un fax arrivi esattamente nel momento in cui si stia schiacciando il bottone per l'erogazione del caffè. Troppe coincidenze, non lo considero.
La secondo peggior combinazione è PC/MACCHINETTA. Devo valutare che la corrente d'impiego di questa combinazione sia minore della portata dei cavi valutata precedentemente: se così fosse non dovrei aver problemi nel caso in cui la segretaria decida di bersi un caffè.
Scusate la lunghezza...e grazie
P.S.: qual è il fattore di potenza dell'alimentatore di un PC?

..cerco di fare il simpatico..in tutti o quasi i miei post ho sempre dichiarato il mio ruolo,la mia ignoranza e la mia scarsa iteligenza,ho un neurone solo ed è pure stupido.!possibile che su 50 post inseriti 30 risposte siano state di scherno e derisione,senza neanche fare una piccola ricerca???