Pagina 1 di 1

Quadri di stringa

MessaggioInviato: 15 lug 2011, 17:37
da Riccy
Ciao! mi sto affacciando al mondo del fotovoltaico per ora cercando di informarmi.

Per i quadri di stringa ho visto che molti produttori hanno versioni precablate, ma che spesso non coprono ogni esigenza.

Nel caso sia io a cablarmi il quadro prendendo i vari componenti quale è il cavo da utilizzare? esiste una sigla che li definisce?

Inoltre quale è la sezione corretta per un quadro da 1000V cc a 32A (sono 3 stringhe)?

Grazie!

Re: Quadri di stringa

MessaggioInviato: 15 lug 2011, 19:09
da ligabue
Ciao e benvenuto sul forum!

Il cavo da utilizzare in corrente continua è il cosiddetto cavo solare (FG21M21) con tensione 1500-1800 Vcc.


Per quanto riguarda la sezione, dipende da vari fattori (es: lunghezza del cavo, temperatura, tipo di posa, ecc) e in generale il dimensionamento si effettua come per la corrente alternata.

Se il tuo fosse un impianto standard, direi che si potrebbe utilizzare un cavo da 4 mmq per le singole stringhe, fino al parallelo, dal quale, se esce un solo cavo (+ e -) dovresti impiegare una sezione minima da 6 mmq o meglio da 10 mmq se la lunghezza è notevole.

Saluti.

[-X

Re: Quadri di stringa

MessaggioInviato: 18 lug 2011, 9:01
da Riccy
Ciao Ligabue :) Grazie per questo parere, come hai visto ho postato anche in altro forum dove sono più attivo.

Se è questo il motivo dell'avatar "shame on you" che hai posto in fondo al tuo post...be credo non ci sia nulla di male nel cercare consigli da più parti :)

Re: Quadri di stringa

MessaggioInviato: 18 lug 2011, 17:36
da ligabue
OT: no, non è quello il motivo (mi è semplicemente "scappato" il mouse).
Come vedi anch'io frequento più forum, tutti molto utili...

saluti.

:-s