Aiuto per calcolo Icc e CdT
Buonasera
scusate se l’argomento è già stato più volte dibattuto però sono a chiedervi un ulteriore chiarimento teorico, ma anche un sistema pratico da usare per un compito di impianti, sui valori da usare nelle formule per il calcolo delle correnti di corto circuito e cadute di tensione in una conduttura. Infatti su vari articoli, siti internet, testi e norme trovo metodi e valori diversi.
la formula che uso è: c*U0/radq(Rt^2+Xtot^2)
Calcolo Icc Max
1. Lato MT si usa il coefficiente c=1,1 per il calcolo dell’impedenza (alcuni non lo usano)
2. Lato BT si usa il valore della resistenza a 20°C di temperatura (alcuni usano tabelle con la resistenza data a 30°C)
Calcolo Icc Min
3. Lato MT si usa il coefficiente c=1 per il calcolo dell’impedenza (alcuni usano i valori trovati per ICCmax)
4. Lato BT si usa coefficiente 0,95
5. Per i cavi si usa il valore della resistenza alla temperatura di corto circuito di 145°C (alcuni usano tabelle con la resistenza calcolata a 90°C temperatura di lavoro, altri usano sempre la resistenza a 20°).
Caduta di tensione
6. Per i cavi si usa il valore della resistenza a della resistenza calcolato a 90°C temperatura di lavoro, altri usano sempre la resistenza a 20°).
7. Si usa il valore di corrente effettivamente assorbito dal carico (alcuni usano il valore In dell’interruttore perché in un futuro possono essere aggiunti altri carichi fino ad In)
Inoltre la resistività del rame a 20° è: 0,18; 0,185, 0,178 o……..
Usando in varie combinazioni i vari valori trovo risultati molto diversi
Grazie
scusate se l’argomento è già stato più volte dibattuto però sono a chiedervi un ulteriore chiarimento teorico, ma anche un sistema pratico da usare per un compito di impianti, sui valori da usare nelle formule per il calcolo delle correnti di corto circuito e cadute di tensione in una conduttura. Infatti su vari articoli, siti internet, testi e norme trovo metodi e valori diversi.
la formula che uso è: c*U0/radq(Rt^2+Xtot^2)
Calcolo Icc Max
1. Lato MT si usa il coefficiente c=1,1 per il calcolo dell’impedenza (alcuni non lo usano)
2. Lato BT si usa il valore della resistenza a 20°C di temperatura (alcuni usano tabelle con la resistenza data a 30°C)
Calcolo Icc Min
3. Lato MT si usa il coefficiente c=1 per il calcolo dell’impedenza (alcuni usano i valori trovati per ICCmax)
4. Lato BT si usa coefficiente 0,95
5. Per i cavi si usa il valore della resistenza alla temperatura di corto circuito di 145°C (alcuni usano tabelle con la resistenza calcolata a 90°C temperatura di lavoro, altri usano sempre la resistenza a 20°).
Caduta di tensione
6. Per i cavi si usa il valore della resistenza a della resistenza calcolato a 90°C temperatura di lavoro, altri usano sempre la resistenza a 20°).
7. Si usa il valore di corrente effettivamente assorbito dal carico (alcuni usano il valore In dell’interruttore perché in un futuro possono essere aggiunti altri carichi fino ad In)
Inoltre la resistività del rame a 20° è: 0,18; 0,185, 0,178 o……..
Usando in varie combinazioni i vari valori trovo risultati molto diversi
Grazie