da gjkfriend
Ho alimentato un ascensore antincendio, con linea proveniente da gruppo elettrogeno in cavo FTG10OM1 resistente al fuoco.

Entrato nel locale ascensore, alimento con tale cavo il quadretto ascensore (che ha anche le luci del vano corsa, le luci del vano ascensore e del locale, la forza motrice dell'ascensore ecc...), oppure passo tramite un sezionatore ed alimento direttamente il quadro automazione dell'ascensore? In questo secondo caso, in caso di mancanza di tensione, le luci nel vano corsa non funzionerebbero.....

In allegato le 2 soluzioni. In ogni caso, il tratto di cavo che arriva al quadro automazione, deve essere FTG10OM1 ?

Inoltre, il gruppo elettrogeno è arrivato senza interruttore differenziale. Ha solo il magnetotermico. Devo installarlo io?

Grazie

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 5 ago 2011, 15:24
da Mike
Attenzione che devi portare due linee: normale e di sicurezza; lo scambio (dal gruppo elettrogeno) deve avvenire direttamente in prossimità del quadro ascensore.

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 5 ago 2011, 17:10
da gjkfriend
Scusa, ma ho cercato il riferimento e non l'ho trovato. E' scritto nel DM 15 Settembre 2005 ?

Grazie

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 5 ago 2011, 17:14
da Mike
gjkfriend ha scritto:Scusa, ma ho cercato il riferimento e non l'ho trovato. E' scritto nel DM 15 Settembre 2005 ?

Grazie


:ok:

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 5 ago 2011, 17:31
da gjkfriend
Grazie per la risposta, ma scusami ancora:

nel DM ho visto ci sono solo i 2 punti qui sotto:

"la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di
ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e
secondaria di sicurezza;"

"i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati
dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di
corsa e, comunque, non inferiore a REI 60"

il primo punto dice che la linea deve avere una doppia alimentazione: e a mio avviso anche portando una sola linea all'ascensore, è rispettato....

il secondo punto non mi è molto chiaro. "I montanti dell'alimentazione elettrica (quali? di sicurezza?) del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria?"

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 5 ago 2011, 17:58
da Mike
gjkfriend ha scritto:il primo punto dice che la linea deve avere una doppia alimentazione: e a mio avviso anche portando una sola linea all'ascensore, è rispettato....


Anche la norma UNI EN 81-72 fa riferimento ai cavi di due circuiti uno ordinario e uno di sicurezza... si richiede la loro separazione e una protezione al fuoco pari a quella del compartimento. Quindi se io porto una sola linea non soddisfo tale requisito perché ho di fatto un solo circuito che ha funzioni ordinarie o di sicurezza, quindi se va in avaria, non posso utilizzare l'ascensore antincendio con nessuna delle due sorgenti.

gjkfriend ha scritto:il secondo punto non mi è molto chiaro. "I montanti dell'alimentazione elettrica (quali? di sicurezza?) del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria?"


Se l'oggetto è l'alimentazione dell'ascensore il riferimento è alle due linee di alimentazione (ordinaria e di sicurezza) che devono essere rese indipendenti da eventuali guasti rispetto all'alimentazione ordinaria. Per esempio la linea ordinaria si deriverà a monte dell'interruttore generale, oppure a valle (sempre tenendo conto dei circuiti di sgancio) ma in maniera da garantire la selettività.

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 31 mag 2019, 20:07
da M1rko
Riprendo Questo Vecchio post per sottoporvi uno schema di alimentazione di un montalettighe antincendio di una struttura sanitaria.
E' già presente un gruppo elettrogeno che alimenta interamente la struttura sanitaria ed posto in prossimità del contatore.
Avrei previsto un alimentazione diretta sotto il contatore con cavo resistente al fuoco ed un'altra linea (sempre resistente al fuoco) a valle del commutatore rete-gruppo principale.

In prossimità del quadro ascensore prevederei un ulteriore commutatore automatico, che mi pare di capire venga richiesto dalla normativa.

A vostro avviso, la soluzione è conforme?

Grazie a tutti O_/

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 3 giu 2019, 9:03
da Mike
M1rko ha scritto:A vostro avviso, la soluzione è conforme?


Sì.

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 3 giu 2019, 12:51
da alphabit
Con lo schema che proponi se fallisce in caso di mancanza rete la commutazione rete gruppo sul quadro principale la seconda commutazione nel locale ascensore non serve a nulla. Devi derivarti con la linea proveniente dal gruppo dal quadro gruppo elettrogeno.
Un saluto

Re: alimentazione ascensore antincendio

MessaggioInviato: 3 giu 2019, 14:45
da Mike
Ha ragione Foto Utentealphabit, avevo visto troppo di fretta lo schema.