dichiarazione di conformita'

Inviato:
6 ago 2011, 12:39
da angelosammarco1978
salve a tutti ecco la mia domanda sono un installatore autorizzato ( lettera A e B ) posso certificare gli impianti elettrici la mia domanda
Quanto compilo la dichiarazione di conformita negli allegati mi trovo una voce +schema ellettrico dell'impianto elettrico e obbligatorio farlo lo schema dell'impianto cioe disegnare il solito interruttore differenziale e i due mgt prese e luce ?
????edit
admin: mi sembrava che i quattro punti di domanda finali, (indispensabili per la corretta comprensione del quesito) non si vedessero bene, per cui ho cercato di evidenziarli
Re: dichiarazione di conformita'

Inviato:
6 ago 2011, 17:38
da Mike
angelosammarco1978 ha scritto:salve a tutti ecco la mia domanda sono un installatore autorizzato ( lettera A e B ) posso certificare gli impianti elettrici la mia domanda
NO! Non puoi CERTIFICARE impianti elettrici ma DICHIARARNE la conformità.
angelosammarco1978 ha scritto:Quanto compilo la dichiarazione di conformita negli allegati mi trovo una voce +schema ellettrico dell'impianto elettrico e obbligatorio farlo lo schema dell'impianto cioe disegnare il solito interruttore differenziale e i due mgt prese e luce ?????
L'allegato obbligatorio schema di impianto realizzato è alternativo del progetto, ovvero se c'è il progetto (sempre obbligatorio eccetto per interventi di manutenzione straordinaria) si allega quello. Lo schema è da intendersi in senso di DESCRIZIONE SCHEMATICA, ovvero si può descrivere l'intervento, come allegare uno schema elettrico, planimetrico, ecc. Si può utilizzarlo anche per descrivere le eventuali modifiche non significative rispetto al progetto. (Guida CEI 0-3)
Re: dichiarazione di conformita'

Inviato:
6 ago 2011, 20:51
da angelosammarco1978
grazie come sempre mike per la tua risposta allora lo schema va fato solo nel caso in cui c'e l'obbligo del progetto ? .Per capire io ogni volta che facevo una dichiarazione di conformita lo allegavo sempre facevo male ? lo facevo perche se il cliente cambia un interruttore nel quadro io in quel caso potevo rispondere che l'interruttore non era quello da me installato
Re: dichiarazione di conformita'

Inviato:
7 ago 2011, 11:42
da Mike
Non ho detto questo... Lo schema di impianto realizzato va fatto:
1 - quando non c'è un progetto, per esempio per un intervento di manutenzione straordinaria dove si sostituiscono dei componenti o si installano nuovi punti di alimentazione in derivazioni da linee esistenti, ecc.
2 - Per tutti gli altri casi (nuovo impianto, ampliamento, trasformazione) come integrazione a un progetto dove ci sono state delle varianti NON significative (le varianti significative devono essere elaborate dal progettista); per esempio: sono stati spostati dei punti luce, dei punti prese, un percorso diverso delle canalizzazioni, ecc.
Va benissimo allegare lo schema di impianto realizzato alla DICO, anzi è sempre consigliabile perché è a tutela dell'installatore descrivere dettagliatamente il proprio intervento. Ma quello che voglio far capire e che non è obbligatorio allegare un vero e proprio schema elettrico, ma è sufficiente anche una semplice descrizione schematica, per esempio: installato interruttore MT 2x32A curva C p.d.i 6 kA a valle del contatore ENEL, entro 3 m in involucro a doppio isolamento, con recupero del montante esistente.
Re: dichiarazione di conformita'

Inviato:
8 ago 2011, 11:24
da Serafino
Io però dico la mia: per fare bene il lavoro devi avere l'idea di come fare e quindi magari uno schema scritto a mano te lo fai, quindi....