Salve a tutti, vorrei avere delucidazioni sul principio di dimensionamento degli interruttori automatici, non riesco a comprendere bene la seguente disposizione:

Gli interruttori automatici devono avere una corrente di funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo: If < 1.45 * Iz , questa relazione è automaticamente soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3.

Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa significa?

Re: Interruttori automatici - dimensionamento e normativa

MessaggioInviato: 9 ago 2011, 19:54
da 6367
Significa che se tu scegli Iz (portata del cavo) <= In (dell'interruttoe automatico), automaticamente hai la certezza che If <= 1,45 Iz (quindi la protezione da sovraccarico è garantita).

Se invece utilizzassi fusibili o qualche interruttore speciale dovresti verificarlo a parte.