Pagina 1 di 5
scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
14 ago 2011, 20:12
da passo88
ciao a tutti, un altro problema ho uno scaricatore a terra che ormai è guasto ho chiamato un paio di volte l'elettricista ma come sempre per piccole cose non viene mai, allora vorrei pensarci io , ho letto che vuole il più possibile vicino a terra e il mio è in cabina a oltre 10 metri... ma potrei metterlo molto più vicino (2 metri) però vicino al contattore della corrente, ma così tanto a monte è un problema? poi quale mi consigliate? io ho 30 kW di consumo massimo e qualche fulmine in primavera capita!
grazie a tutti in anticipo
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
17 ago 2011, 21:38
da elettro
Attenzione agi SPD....nel tuo caso, meglio una verifica-perizia preventiva x valutare i rischio fulminazione, che potrebbe rientrare anche nei casi della fattispecie "diretta"....
Attenzione particolare deve essere fatta al cablaggio ed alla installazione.
Vai sui portali Contrade o Dhenn
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
18 ago 2011, 8:08
da passo88
ok ora ho uno montato no non si illuminano più tutte le lucine allora volevo sostituirlo il modello è
dehn ventil tt
255v
imp 25/100 kA
up 25/100 kV
315 A
125 A
al massimo faccio cambiare questo che ho e basta perché quando era stato montato era già tutto stato visionato da un ingegnere, l'unica cosa che mi preucupava era la lontananza dalla messa a terra
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
22 ago 2011, 11:47
da elettro
Ordina il prodotto con il codice articolo, molti tecnici installano gli SPD tipo II dove possono senza rispettare il cablaggio sulla rete di terra come prescritto dal costruttore, perché, come al solito, eseguire il cablaggio correttamente è spesso impossibile sugli impianti già installati....
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
22 ago 2011, 18:36
da passo88
quindi quello che ho ora è di buona qualità? lo prendo uguale e lascio questo cablaggio oppure non serve a nulla così lontano?
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
10 ott 2011, 10:08
da passo88
ragazzi allora da quello che riesco a capire, ora a monte nel quadro elettrico ho uno scaricatore con scritto mionre o uguale 1.5 kV ma per proteggere in specifico il computer e altre centraline molto delicate serve a qualcosa inserire scarivcatori più sensibili a valle di quello i cabina ma subito prima delle aparecchiature?
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
10 ott 2011, 11:44
da marco61
passo88 ha scritto:ora a monte nel quadro elettrico ho uno scaricatore con scritto mionre o uguale 1.5 kV
Occorre sempre fare attenzione a montare gli scaricatori, anche per un problema di contatti indiretti. Specialmente se montati a monte del differenziale generale, devono essere del tipo adeguato.
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
10 ott 2011, 12:08
da 6367
ho uno scaricatore a terra che ormai è guasto ho chiamato un paio di volte l'elettricista ma come sempre per piccole cose non viene mai, allora vorrei pensarci io , ho letto che vuole il più possibile vicino a terra e il mio è in cabina a oltre 10 metri... ma potrei metterlo molto più vicino (2 metri) però vicino al contattore della corrente
Se si parla di SPD tipo 2 (fulminazioni indirette) la distanza non è dal dispersore di terra, ma dal nodo a cui afferiscono:
- il cavo che proviene dal dispersore
- il cavo dall'SPD (o l'SPD stesso)
- il PE principale da cui sono derivati i PE degli apparati da proteggere
er proteggere in specifico il computer e altre centraline molto delicate serve a qualcosa inserire scarivcatori più sensibili a valle di quello i cabina ma subito prima delle aparecchiature?
Dipende dalla distanza di protezione dell'SPD. Dopo una decina di metri la protezione è meno efficace.
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
10 ott 2011, 14:06
da passo88
ok molto bene ho capito, ma mi consigliate un spd da inserire prima del PC ad es.
Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Inviato:
12 ott 2011, 10:22
da passo88
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... i/18232669che ne pensate di questo da mettere nel quadro pr proteggere la linea ufficio??