Pagina 1 di 1

costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 17 ago 2011, 1:23
da delgrosso
Salve a tutti,

sto studiando impianti elettrici , in particolare le costanti primarie delle linee elettriche.

Le costanti trasversali (capacità e conduttanza in parallelo) sono dovute al fatto che il dielettrico posto tra i conduttori (aria nelle linee aeree) è sollecitato dalle tensioni applicate alla linea ed è quindi sede di corrente di spostamento e piccole correnti di conduzione le quali si associano le perdite di energia.

La mia domanda è perché il dielettrico è percorso da una corrente di conduzione? Visto che è un isolante non dovrebbe condurre se non viene superato il valore della rigidità dielettrica?

Re: costanti primari trasversali

MessaggioInviato: 17 ago 2011, 1:57
da EdmondDantes
Il dielettrico che circonda i conduttori di una linea non è perfetto, pertanto, applicando una tensione tra le diverse fasi e tra queste e il terreno, esso diventa sede di corrente di conduzione. La conduttanza di servizio tiene conto di questo fenomeno.
Nei cavi, le perdite di potenza sono legate alla tangente dell'angolo di perdita.
Nelle linee aeree, le perdite di potenza per conduzione trasversale sono da imputare agli isolatori e all'effetto corona.

Quindi:
delgrosso ha scritto:perché il dielettrico è percorso da una corrente di conduzione?

Non è ideale, cioè la sua conduttanza non è nulla.
Ma non va bene che tu non sappia rispondere a questa domanda... [-X

Ti sembra realistico che le perdite si manifestano solo al di sopra di una certa tensione? In natura le discontinuità...non vanno bene.

Re: costanti primari trasversali

MessaggioInviato: 17 ago 2011, 10:56
da delgrosso
Ti sembra realistico che le perdite si manifestano solo al di sopra di una certa tensione?

No ma al di sotto di una certa tensione hanno valori accettabili.

Io pensavo che si ha la corrente di conduzione nel dielettrico solo quando si è superato il valore della rigidità dielettrica dove il dielettrico diventa conduttore.

Grazie per la risp

Re: costanti primari trasversali

MessaggioInviato: 17 ago 2011, 11:03
da EdmondDantes
delgrosso ha scritto:No ma al di sotto di una certa tensione hanno valori accettabili.


Allora qual è il tuo dubbio? La conduttanza trasversale non è nulla.

delgrosso ha scritto:superato il valore della rigidità dielettrica dove il dielettrico diventa conduttore.


Diventa conduttore? Se non è aria... lo butti via!

Re: costanti primari trasversali

MessaggioInviato: 17 ago 2011, 11:05
da delgrosso
:D in effetti :D

Re: costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 6 ott 2011, 11:25
da pot
salve,
EdmondDantes ha scritto:
Nelle linee aeree, le perdite di potenza per conduzione trasversale sono da imputare agli isolatori e all'effetto corona.

Volevo chiederle: la corrente di conduzione negli isolatori è per lo stesso motivo per il quale circola nel dielettrico?

Re: costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 6 ott 2011, 11:34
da delgrosso
La corrente di conduzione negli isolatori é una corrente di fuga verso terra lungo la superficie degli isolatori; in presenza di depositi sulla superficie degli isolatori resi conduttori dall'umidità. (conduzione elettolitica).

Ai fini delle perdite di energia il fenomeno viene trascurato.

Re: costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 6 ott 2011, 17:33
da pot
sono trascurabili perché piccole per quanto riguarda il calcolo delle perdite di energia nelle linee di AT?
quando la conduttanza tiene conto delle perdite di energia dovuto solo all'effetto corona? Se mi può spiegare questo effetto come avviene grazie

Re: costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 6 ott 2011, 17:51
da delgrosso
Le correnti di dispersione non superano una frazione di mA e inoltre hanno durate breve (finché non scompare l'umidità superficiale, o finché gli isolatori non sono stati dilivati dalla pioggia).

Per quanto riguarda l'effetto corona, consiste nella ionizzazione dell'aria intorno a un conduttore elettricamente carico. La causa di questo fenomeno è dovuto al fatto che il campo elettrico è via via più intenso avvicinandosi alla superficie del conduttore. Aumentando la tensione tra conduttore e terra oltre un certo valore critico, il campo superficiale supera il valore della rigidità dielettrica dell'aria (30 kV/cm) causando la ionizzazione dell'aria dando luogo ad una intensa scarica luminosa (corona luminosa) intorno al conduttore stesso. Praticamente avviene che:

gli ioni già presenti nell'aria a causa delle radiazioni luminose, raggi cosmici con la presenza del campo elettrico aumentano la propria accelerazione e quindi acquistano energia cinetica. Questa energia se è sufficiente può provocare una ionizzazione per urto con le molecole neutre di alti gas presenti nell'aria, questi a loro volta producono altri ioni dando vita cosi a un fenomeno a valanga, il quale da luogo una scarica luminosa con intensità di corrente elevata.

Questo fenomeno interessa una guaina intorno al conduttore, che diventata conduttrice, il cui diametro è tale che il campo elettrico esternamente ad essa è inferiore alla rigidità dielettrica. In sostanza la formazione di questa corona luminosa equivale ad un aumento del diametro del conduttore.

Re: costanti primarie trasversali

MessaggioInviato: 6 ott 2011, 19:27
da pot
Grazie millee. :D