Pagina 1 di 1

Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 23 ago 2011, 11:05
da Marcello81
Buongiorno,

devo progettare l'impianto elettrico di un appartamento fornito tra le altre utenze, di sauna, bagno turco e ascensore. Tutte le utenze eccetto la sauna sono monofase, qui alcune info:

- Bagno turco: 230Vac 50Hz 5kW
- Sauna: 400Vac 50Hz 15kW
- Ascensore: non so le caratteristiche, so solo che c'è un quadro con a monte un MTD bipolare con In=20A quindi considero un carico monofase da 4,6 kW di spunto

La domanda è:
dovendo per forza di cose stipulare un contratto con il fornitore di energia di tipo trifase, e dovendo considerare fattori di contemporaneità e utilizzazione pari ad 1 almeno per quanto riguarda l'ascensore e la sauna, mi ritrovo una corrente di 47A (24+23) su una fase. Quale tipologia di contratto enel dovrei stipulare? 20kW trifase!?

Grazie

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 13:25
da milan1996pato2
Ma l'ascensore non è trifase ????

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 10:18
da Marcello81
NO, l'ascensore è un'utenza monofase...

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 20:46
da elettro
beh...qui si superano i 20kW sol x utenze varie accessorie....

Al max l'ente distributore fornisce 10 kW in monofase, che poi sono 10+10%= 11kW.

Trifase come imperativo....meno corrente di linea se le utenze finali possono essere alimentate a 400VAC trifase, e poi cablaggi + flessibili al posto di enormi cavi in monofase F+N

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 26 ago 2011, 15:27
da Marcello81
Grazie per la risposta, di seguito alcuni commenti:

elettro ha scritto:Al max l'ente distributore fornisce 10 kW in monofase, che poi sono 10+10%= 11kW.

Ti riferisci ad un contratto trifase? vorresti dire che l'ente fornirebbe in questo caso circa 45 A per fase?

elettro ha scritto:...e poi cablaggi + flessibili al posto di enormi cavi in monofase F+N

Bè se non sbaglio qui non superero i 10mmq... perché ritieni che ci siano enormi cavi monofase? alla fin fine i carichi maggiori saranno la sauna(400Vac), la piscina(230Vac), il bagno turco(230Vac) ed il condizionamento.

Ma non è possibile fare 2 contratti distinti? uno trifase ed uno monofase?

Al di là di tutto, la domanda a questo punto che mi sorge è:
Il progettista è tenuto a fornire nella relazione tecnica la potenza che l'utente dovrà stipulare con il fornitore di energia?

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 26 ago 2011, 15:55
da VRI
Marcello81 ha scritto:Ma non è possibile fare 2 contratti distinti? uno trifase ed uno monofase?

Sì, ma conviene?(economicamente parlando)

Re: Utenze monofase e trifase - scelta contratto fornitore

MessaggioInviato: 29 ago 2011, 20:56
da elettro
Ripeto ......con contratto fornitura monofase si puo richiedere al max 10 kW+10% come da contratto...
Una volta era improponibile...

La fornitura trifase, con la tensione normalizzata a 400VAC, consente una fornitura di potenza elettrica apparente, con un tenore di corrente in Ampere minore rispetto alla stessa potenza riferita ad un sistema classico monofase.
Per questo motivo ho detto che è + "flessibile", con cavi di sezione minore, anche se poi sono di fatto 4 (tre fasi+neutro distribuito)...

Prova a immaginare un impianto monofase da 100Kw...con 230VAC....che cavi bisogna usare, anzi, servono le blindo-sbarre o le canaline a barre....era questo il concetto....