Pagina 1 di 1

Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 8:34
da ANDREASCOLI
Buongiorno,

Volevo sottoporvi la seguente questione:

Un piccolo negozio nel quale sto effettuando modifiche sull' impianto elettrico risulta essere privo di impianto di terra. Risulta impossibile predisporre tale impianto dato che il negozio si trova all' interno di un centro storico.

Io ho installato comunque un differenziale da 30mA.

Ora come mi posso comportare? posso rilasciare DICO specificando l' assenza dell' impianto di terra?

Grazie

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 10:52
da Mike
No! Se non è possibile installare l'impianto di terra bisogna trovare un'alternativa per la protezione dai contatti indiretti. La deroga di utilizzare il solo differenziale da 30mA in alternativa all'impianto di terra è valida solamente per civili abitazioni con impianti antecedenti 30 marzo 1990.

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 11:16
da ANDREASCOLI
Cosa si intende per alternativa? Cosa posso fare per garantire la protezione dai contatti indiretti?
Va rilasciata DICO o DIRI?

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 13:45
da Luky
Anche a me è capitata una cosa simile ma era a piano terra ed il seminterrato era suo; quindi lavori di muratura per piazzare un pozzetto nel seminterrato alla ricerca del terreno; palina e via.
suppongo che per te non sia possibile !!! Sarei molto interessato anche io a conoscere un'alternativa normativamente compatibile per questi casi.

p.s.: ovviamente le fondamenta lo permettevano.

grazie ciao

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 16:13
da marco61
Nemmeno un piccolo foro per una palina ramata del 18? O trovare un ferro di armatura del cemento armato (ma se è un edificio in un centro storico penso sia poco probabile ci siano muri in CA).
In alternativa, come dice Mike, occorre applicare (so bene che sono difficilmete attuabili) le protezioni alternative come protezione per separazione elettrica o doppio isolamento.
Se rilasci una DICO e sbarri la casella "controllato l'impianto ai fini della sicurezza" non mi sembra molto corretto col solo differenziale senza la terra.

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 0:01
da Mike
ANDREASCOLI ha scritto:Cosa si intende per alternativa? Cosa posso fare per garantire la protezione dai contatti indiretti?


- Doppio isolamento
- Separazione elettrica

ANDREASCOLI ha scritto:Va rilasciata DICO o DIRI?


DIRI per l'impianto esistente al 28 marzo 2008 e che viene recuperato, DICO per l'adeguamento come "trasformazione".

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 8:34
da Luky
Non ho mai fatto un impianto con separazione elettrica; prima di uscire (stò pure facendo tardi :D ) mi sono messo a leggere alcune nozioni impartite da ADMIN in materia e mi interessa molto. Mi sembra di capire che deve essere comunque rispettata la formula UxL<100000 per evitare pericoli alle persone; quindi su 230 V è una lunghezza di 434 m per la totalità dei circuiti; questa lunghezza è intesa come linea (F+N) ? Il trasformatore di separazione deve essere inserito subito a valle del contatore ?

grazie, ciao

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 12:43
da Mike
La lunghezza è riferita al circuito di guasto nel suo complesso... Il trasformatore di isolamento va inserito prima delle masse. Ovvero, se a valle del contatore fino alle utenza da alimentare in classe 1, non ci sono masse (doppio isolamento) non serve il trasformatore perché sei protetto dal doppio isolamento. Ho già utilizzato questo sistema per esempio per una piccola locanda con impianto esistente che doveva essere demolita entro qualche anno ma che dovevano proseguire con l'attività in sicurezza e mancava completamente l'impianto di terra.

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 14:08
da Luky
OK Mike, grazie.

ciao

Re: Negozio senza Impianto di Terra

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 20:35
da elettro
Eh, trasformatore di sicurezza....??? mah....ci vorrebbe quello delle sale operatorie..???
Scherzo...

Non si può effettuare neppure una piccola opera muraria...??? x inserire un pozzetto e un corrugato...???