Un dubbio:

So che se ho un generatore fotovoltaico in parallelo con la rete elettrica, i carichi assorbono prima dal fotovoltaico che dalla rete.

Nel caso di un gruppo elettrogeno in parallelo con la rete come si suddivide la potenza assorbita? Prevale sempre prima il gruppo elettrogeno ?

Esempio: sto assorbendo 5 kW. Gruppo elettrogeno da 10 kW in parallelo con la rete.

Chi mi dà questi 5 kW? La rete o il gruppo elettrogeno?

Grazie

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 16:43
da admin
Dipende dal grado di statismo meccanico \sigma\%( o dropout meccanico) stabilito per il gruppo, che è la variazione percentuale di velocità nel passaggio dal funzionamento a vuoto a quello a pieno carico. 
Se n_0 è la velocità a vuoto ed n_c quella a carico nominale, si ha \sigma \%=100 \frac{n_0-n_c}{n_c}.
Quando un gruppo funziona in parallelo alla rete, la sua velocità di  regime è imposta dalla frequenza di rete. Se la velocità a vuoto è pari a quella imposta dalla frequenza di rete, il gruppo funziona a vuoto e non eroga potenza. Il carico riceve tutta la potenza dalla rete. Se la velocità a vuoto supera quella imposta dalla rete di una percentuale pari allo statismo ( il che si ottiene premendo l'acceleratore, cioè aumentando il flusso di combustibile), il gruppo eroga la sua potenza nominale P_n. Se questa è uguale a quella richiesta dal carico P_c, quest'ultimo risulta alimentato dal solo gruppo; se è maggiore, l'eccesso va in rete; se inferiore, il carico riceve tutta la potenza nominale dal gruppo ed il resto dalla rete P_r
Se la velocità a vuoto supera quella imposta dalla rete di una percentuale \p% inferiore allo statismo, la potenza che il gruppo eroga è P=\frac{p \%}{\sigma \%} P_n.
Si ha poi sempre, per il principio di conservazione dell'energia,  che la potenza erogata dal gruppo deve essere la somma di quella assorbita dal carico e dalla rete:
P=P_r+P_c
Ovviamente se P<P_c \to P_r<0, il che significa che la rete eroga al carico la potenza che il gruppo non può fornire.
In definitiva la ripartizione della potenza del carico tra rete e gruppo dipende da quanto è premuto l'acceleratore del gruppo.

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 18:10
da fantom2002
Ma siamo sicuri che si possa mettere un Gruppo elettrogeno in parallelo alla rete Enel?

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 21:41
da elettro
Scusate, ma il generatore in parallelo come può sincronizzare la frequenza di rete propria a 50Hz, con quella della rete ....no è che si crea una tensione co due sinusoidi sfasate che creano una tensione concatenata...??

Di solito non si usano i commutatori....???

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 24 ago 2011, 22:34
da admin
Non ho capito cosa vuoi dire Foto Utenteelettro: forse che non è possibile il parallelo di un gruppo con la rete, come sembra pensare anche Foto Utentefantom2002?

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 0:18
da Mike
Se non fosse possibile la cogenerazione non esisterebbe!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 0:36
da admin
A Foto Utentefantom2002 è abbastanza facile rispondere, nel senso che uno non può allacciarsi come gli pare alla rete Enel, ma deve rispettarne la direttiva DK 5940.
Ma ad Foto Utenteelettro cosa si può rispondere, più che ripassare come funziona un generatore in parallelo alla rete elettrica, che è costituita, oltre che dalle linee, dai gruppi delle centrali elettriche che funzionano tutti in parallelo e tutti alla stessa frequenza?

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 19:29
da elettro
Ok, rileggendo admin ora ho chiarito...

Re: gruppo elettrogeno in parallelo con la rete

MessaggioInviato: 25 ago 2011, 22:29
da passo88
scusatemi ma come alievo alzo la mano e vi chiedo quindi la sinusoide del generatore si livella con quella del generatore in automatico? poi admin quindi basta una piccola percentuale di frequesza più alta al generatore per fare assorbire il carico solo da esso? e poi non c'è pericolo che il generatore assorba l'energia e si trasformi in un motore oppure ci sono tipo dei diodi che bloccano il senso? scusate le domande sicuramente per voi banali ma sono alle prime armi e sono molto curioso....ah spiegatemi con parole povere senò non capisco :mrgreen:
grazie mille a tutti!!!


ah forse mi riesco a rispondere da solo ad una domanda...questo è un gruppo elettrogeno fatto apposta per essere in parallelo alla linea...