Pagina 1 di 1

Interruttore magnetotermico differenziale

MessaggioInviato: 15 mag 2006, 11:46
da atorchia
Salve,
è possibile collegare solo le tre fasi in un interruttore quadripolare magnetotermico differenziale?
Grazie

MessaggioInviato: 15 mag 2006, 15:59
da MASSIMO-G
Si , il funzionamento dell'apparecchiatura e la sua funzione protettiva è ugualmente assicurata. L'unica questione a cui bisogna porre attenzione è il funzionamento del pulsantino di test. Il pulsante di test chiude un circuito
che fa attraversare nel toroide interno una corrente di guasto che fa scattare l'interruttore. Se per funzionare questo circuito ha bisogno del neutro i costruttori danno le indicazioni di che tipo di collegamento fare
(in genere occorre anche una resistenza) per permettere il corretto funzionamento del test del differenziale anche senza la presenza del neutro

MessaggioInviato: 18 mag 2006, 14:37
da watt2000
Per vedere se il test del differenziale ha bisogno o meno del neutro basta che guardi lo schema elettrico impresso davanti all'interruttore stesso.
Ciao

Re: Interruttore magnetotermico differenziale

MessaggioInviato: 15 lug 2007, 23:09
da 6367
Per questo tipo di domande esiste un'unica risposta:

segui le istruzioni del fabbricante.