Pagina 1 di 3

norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 2 set 2011, 12:49
da angelosammarco1978
salve a tutti potete schiarirmi le idee su questa nuova norma dove e quando si applica

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 2 set 2011, 15:45
da 6367
Si applica da ieri, 1° settembre 2011.

Si applica agli impianti elettrici nelle abitazioni intese come unità immobiliari.
Nuove oppure completamente rifatte in occasione di ritrutturazioni edili.

Non si applica, quindi, in negozi, alberghi, officine, caserme, chiese, ospedali, ecc.
Non si applica nelle parti comuni dei condomini.
Non si applica nemmeno nelle abitazioni se si tratta di modifiche, riparazioni, rifacimenti parziali, ecc ecc.

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 2 set 2011, 20:06
da angelosammarco1978
ma per capire cosa cambia negli immobili oltre la dico che cosa devo guardare per essere a norma l'impianto in poche parole cosa cambia ???

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 3 set 2011, 18:25
da 6367
Io direi di guardare la V3 della CEI 64-8.

http://www.ceiweb.it/struttura/body-news-notizia7.html

In alternativa si possono vedere le diverse presentazioni, articoli, libri ecc disponibili sull'argomento.
Alcune si trovano in rete.

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 5 set 2011, 12:48
da angelosammarco1978
salve non capisco il fatto perche su immobili dentro un contesto condominiale domanda..

Poi un'altra cosa sto rifacendo un impianto elettrico con dominiale nuovo a norma mike di diceva di stare attento a questa nuova norma ma leggendo ora la quello che prescrive la norma a cosa devo stare attento se questa fa riferimento solo all'interno dell'unita immobiliare che i proprietari non ne vogliono sapere nulla di rifase l'impianto

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 5 set 2011, 13:05
da Mike
angelosammarco1978 ha scritto:salve non capisco il fatto perche su immobili dentro un contesto condominiale domanda..


Attenzione, si applica a TUTTE le abitazioni intese come unità immobiliari, singole o in condominio non centra; NON si applica alle parti comuni condominiali qualora ce ne fossero.

angelosammarco1978 ha scritto:Poi un'altra cosa sto rifacendo un impianto elettrico con dominiale nuovo a norma mike di diceva di stare attento a questa nuova norma ma leggendo ora la quello che prescrive la norma a cosa devo stare attento se questa fa riferimento solo all'interno dell'unita immobiliare che i proprietari non ne vogliono sapere nulla di rifase l'impianto


Non ricordo a cosa ti riferisci... se sono parti comuni condominiali NON si applica l'allegato A, ovviamente si applica tutto il resto della CEI 64-8.

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 6 set 2011, 6:52
da angelosammarco1978
scusa mike cosa si intende per applicare allegato A domanda l'allegato A parla di n.3 livelli di sicurezza ma in poche parole in cosa consistono ? a cosa servono ? e a cosa devo stare attento ? quando applico questa nuova norma

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 6 set 2011, 9:26
da Mike
L'allegato A non centra nulla con la "sicurezza" ma con le "prestazioni" dell'impianto, in pratica la norma indica 3 livelli prestazionali da garantire all'impianto elettrico, da quello "base" a quello "evoluto", chi sceglie è il committente in funzione di quello che vuole spendere. In ogni caso bisogna garantire almeno il livello "base" altrimenti NON si può dichiarare l'impianto conforme alla norma CEI 64-8.

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 7 set 2011, 7:06
da angelosammarco1978
scusami tanto mike il livello base parla solo del numero di punti luce minimo in una stanza se ho capito bene ,
e poi allegato A devo allegarlo alla dico ? oltre questo credo che sia tutta qua la variante ?

Re: norma CEI 64-8 variante 3

MessaggioInviato: 7 set 2011, 17:13
da 6367
il livello base parla solo del numero di punti luce minimo


No, non è così.

Si danno prescrizioni sulla potenza dell'impianto, sulla sezione del montante, sul numero dei circuiti, degli interruttori differenziali, delle prese, ecc
Ancora rimando alle fonti da me suggerite.


poi allegato A devo allegarlo alla dico ?


Nulla proibisce di omaggiare il committente con una copia della norma. Ma non è affatto richiesto.
"Allegato" significa in questo caso che è un allegato alla norma CEI 64-8 da seguire, non che è un allegato della DICO.