rifasamento

Inviato:
1 ott 2004, 0:30
da salvatore arcobelli
se inserisco una batteria di condensatori in un punto della linea, ottengo un rifasamento dei carichi che stanno a monte della batteria o rifaso anche i carichi a valle?

Inviato:
1 ott 2004, 11:34
da m_dalpra
Dal un punto di vista dall'ente distributore, l'utente puo' inserire condensatori di rifasamento in qualsiasi punto dell'impianto.
Alla fine il cosfi generale migliora e l'Enel e' piu' contento.
Se pero' devi ottimizzare il tuo impianto questo non e' l'ottimale.
Se in un punto di una linea inserisci un condensatore la corrente a monte del condensatore cambia (rientrando in fase con la tensione) e diminuendo hai meno perdite nei cavi.
Ecco perche' il rifasamento ideale e' quello distribuito (ogni carico il suo condensatore), perche' diminuiscono le correnti in gioco.
Facile a dirsi, ma tipicamente difficiletto da farsi !!
Ciao