piu' DiCo per un solo impianto

Inviato:
8 set 2011, 7:48
da studiocampo
Un comando dei vvff per il rilascio di un cpi mi chiede:
1- DICO impianto elettrico e di terra
2- DICO impianto elettrico per alimentazione preferenziale gruppo pompe
3- DICO impianto elettrico di emergenza
vi chiedo,
ma non basta una solo dico per tutto?
Re: piu' DiCo per un solo impianto

Inviato:
8 set 2011, 10:27
da Mike
Si redige una DICO per OGNI tipologia di impianto riferito al DM 37/08 e per ogni punto di consegna. L'impianto elettrico di distribuzione è UNO e all'interno dell'impianto elettrico fa parte anche l'impianto di terra e l'illuminazione di emergenza, e il tutto rientra negli impianti di cui alla LETTERA A). La distinzione in più DICO non serve assolutamente a nulla se non ad aumentare i volumi di carta e la confusione. Di fatto la distinzione viene fatta nella documentazione allegata. Quindi, NON è sicuramente un obbligo redigere una DICO per ogni tipo di impianto (elettrico, terra, emergenza, ecc.) ma semmai è facoltativo e può essere utile per impianti complessi. Concludendo, se chiedere è lecito e rispondere è cortesia, se la richiesta dei VVF è riportata nel verbale delle prescrizioni va rispettata, altrimenti se è stata richiesta oralmente si può cortesemente declinare...