Pagina 1 di 1

differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 22:12
da angelosammarco1978
salve a tutti ecco il mio dubbio la nuova variante dice che questo tipo di differenziale potrebbe non garantire la sicurezza dell'impianto elettrico di una abitazione ma come capisco e solo un consiglio che ne pensate voi ???

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 22:39
da isd88
ciao, ne abbiamo parlato e riparlato, il differenziale AC è utile al 100% solo per motori , lavatrici antiche , stufette scaldabagni, qualunque aggeggio con un ponte di diodi è capace in teoria di mandare a massa una corente continua pericolosa ed il differenziale AC non si accorgerebbe di nulla

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 22:52
da angelosammarco1978
isd88 ha scritto:ciao, ne abbiamo parlato e riparlato, il differenziale AC è utile al 100% solo per motori , lavatrici antiche , stufette scaldabagni, qualunque aggeggio con un ponte di diodi è capace in teoria di mandare a massa una corente continua pericolosa ed il differenziale AC non si accorgerebbe di nulla



ALLORA PER SICUREZZA DEVO MONTARE UN DIFFERENZIALE A CHE COSTA UN OCCHIO GIUSTO

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 23:01
da isd88
costa un po di piu, non un botto! un botto ci costano i B che sono davvero quello che secondo me è necessario per avere la sicurezza pressoche totale.

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 23:03
da angelosammarco1978
VALLO A DIRE AI CLIENTI POI


MENOMALE CHE LA VARIANTE NON OBBLIGA L'UTILIZZO

E POI CHE HANNO DI TANTO SPECIALE QUELLI B

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 23:06
da isd88
rilevano tutte le dispersioni qualunque forna d'onda hanno dalla continua alla sinusoidale

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 23:23
da attilio
VALLO A DIRE AI CLIENTI POI

Il cliente il più delle volte non ha le conoscenze necessarie per discriminare il perché di una scelta che sta alla competenza e all' aggiornamento dell' installatore.
Curioso che spesso si cerca di risparmiare sulla tecnologia applicata alla sicurezza per poi spendere in placche e in sistemi domotici... come dire prima la comodità e l'estetica, e poi la sicurezza (se non costa troppo).


I diff. di tipo B, ad ogni modo, mi pare siano raccomandati solo su circuiti trifase che asservano ad apparecchiature elettroniche di potenza.

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 9 set 2011, 23:26
da isd88
in ogni caso sono abbastanza preoccupato dal mio inverter che potrebbe per un minimo danno ad un driver o ad un mosfet mandarmi corrente continua in uscita ed un eventuale dispersione non sarebbe rilevata! da profano io pensavo che i differenziali rilevassero tutto, e cosi comprai un AC, brutto acquisto pero!

Re: differenziali AC

MessaggioInviato: 12 set 2011, 17:28
da 6367
Attilio ha scritto:I diff. di tipo B, ad ogni modo, mi pare siano raccomandati solo su circuiti trifase che asservano ad apparecchiature elettroniche di potenza.


Sui circuiti con raddrizzatori trifase e sui circuiti anche monofase che includono sorgenti in corrente continua, come moduli fotovoltaici, UPS, raddrizzatori monofase con uscita livellata, ecc