E' possibile installare sulla porta un segnale di emergenza (intendo indicazione via di fuga) NON retroilluminato se a breve distanza (sul soffitto) è installata una normale lampada di emergenza 1x18W?

Re: Segnale emergenza NON retroilluminato

MessaggioInviato: 16 set 2011, 10:20
da demerzel
trovata la risposta:

Massima distanza di visibilità
E' importante assicurarsi che i segnali destinati alla segnalazione delle vie di esodo siano visibili Da ogni punto. Ciò dipende, oltre che dalla posizione del segnale, anche dalle dimensioni dello stesso .
A questo scopo le normative forniscono la seguente formula:

d = s x p

d è la distanza massima di osservazione
p è l'altezza dei pittogramma
s è uguale a l00 per i segnali illuminati esternamente; 200 per i segnali illuminati internamente