Pagina 1 di 1

Protezioni MT

MessaggioInviato: 18 set 2011, 20:14
da StellaTriangolo
qual è il principio di funzionamento di un relè wattmetrico direzionale di terra, di uno voltmetrico e di uno varmetrico?

Re: Protezioni MT

MessaggioInviato: 19 set 2011, 7:41
da MASSIMO-G
nelle protezioni attuali tutte queste funzioni sono implementate in un unico relè. La protezione voltmetrica di terra è quella definita 59N (oppure 59Uo), quelle varmetriche e wattmetriche sono due distinte soglie della protezione 67N (varmetrica quella tipica del neutro isolato , wattmetrica quella del neutro compensato)
La spiegazione ovviamente sarebbe lunghissima, i manuali della Thytronic sono fatti benissimo e spiegano queste cose

http://www.thytronic.it/download/NA60-M ... 1-2011.pdf

Re: Protezioni MT

MessaggioInviato: 19 set 2011, 17:15
da StellaTriangolo
Grazie

Re: Protezioni MT

MessaggioInviato: 22 set 2011, 18:05
da StellaTriangolo
qual è il compito dellla protezione 67N. in particolare della soglia relativa al neutro compensato?

Re: Protezioni MT

MessaggioInviato: 22 set 2011, 18:17
da MASSIMO-G