dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Inviato:
28 set 2011, 17:59
da fserious

avrei un altro quesito che mi assilla,
come faccio ad indicare nello schema elettrico di una cabina di consegna che è presente un dispositivo di messa a terra fisso?
grazie anticipatamente

Re: dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Inviato:
29 set 2011, 7:32
da MASSIMO-G
e' una cella con sezionatore di terra , quindi un sezionatore che va su una terra, quando il sezionatore è chiuso la struttura è a terra. In tutte le celle mt con sezionatore c'è il sezionatore di terra, rispetto a una cella interruttore (dove c'è sezionatore di linea, di terra , interruttore) occorre eliminare tutto il resto e lasciare il solo sezionatore di terra. Il sezionatore avrà una chiave libera a sezionatore aperto da consegnare all'ente distributore. Comunque nelle cabine di utente di media tensione il dispositivo di messa a terra fisso sull'arrivo non è obbligatorio, si può anche avere un dispositivo mobile (fioretto) da tenere in cabina. In ogni caso per accedere all'arrivo occorre sempre che il distributore tolga tensione
Re: dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Inviato:
29 set 2011, 13:11
da fserious
Ti ringrazio Massimo-G,
sei stato utilissimo.