Pagina 1 di 1

Gruppo antincendio con 2 elettropompe

MessaggioInviato: 30 set 2011, 9:35
da studiocampo
Un mio collega ha presentato richesta di parere di conformita' antincendio ad un comando vvff per una strutura che ha classificato cosi':
• Classe di rischio di incendio secondo la norma UNI 12845:2009: Pericolo Ordinario, OH3
• Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779:2007: Livello 2
Tipo di alimentazione idrica: Alimentazione idrica singola, e gruppo di pompaggio
ad asse orizzontale costituito:
- due elettropompe principali;
- una elettropompa pilota.

ipotizzando la alimentazione delle 2 elettropompe tramite 2 linee elettriche dedicate indipendenti entrambe a valle del gruppo di misura (no gruppi elettrogeni).
La domanda e' la seguente:
per il tipo di attivita' e per il tipo di alimentazione idrica bastava solo una elettropompa, che senso ha metterne due?
In oltre la UNI12845 nel caso di 2 pompe non vuole una pompa a diesel.
Lui giustifica l'uso di 2 elettropompe dal fatto, appunto, che l'limentazione idrica e' singola e la seconda pompa serve solo nel caso di rottura della prima.

vorrei sapere il vostro parere.