Sarebbe meglio che facessi o ti facessi fare un calcolo illuminotecnico, sapresti con certezza il livello di illuminamento ottenuto e il miglior angolo dei singoli proiettori per avere una corretta uniformità. Così rischi di andare a tentativi.....
Facendo due calcoli sono quasi 10 kW di illuminazione....se non è completamente all'aperto hai anche bisogno del progetto redatto da un tecnico abilitato...e a questo punto ti potrà fare anche l'illuminotecnico.
angelosammarco1978 ha scritto: sto usando tutto cavo fg7or e interruttori differenziali tipo ac
Se non alimenti prese a spina e i proiettori sono in classe II potresti anche fare a meno del differenziale a protezione dei contatti indiretti.