Pagina 1 di 1
Impianti elettrici in autorimessa

Inviato:
31 mag 2006, 11:15
da paolodfm
Autorimessa soggetta a richiesta CPI. Voglio realizzare la distribuzione degli impianti elettrici in tubi di PVC rigidi. Il grado di protezione dell'impianto sarà IP55. Posso utilizzare nei tubi cavi unipolari tipo N07VK? Oppure qualche norma (quale?) mi obbliga a utilizzare cavi multipolari?!
Grazie

Inviato:
31 mag 2006, 13:18
da campovg
mi sembra di si.
comunque per sicurezza la norma e':
CEI 64-8 sez.7 (luoghi pericolosi)
ciao

Inviato:
31 mag 2006, 13:45
da michele80
Nessuna norma ti obbliga ad usare cavi multipolari; inoltre puoi considerare tale sistema in classe II (isolamento principale del conduttore piu' isolamento secondario del tubo in PVC)