7 ott 2011, 19:23
da svk86
Salve a tutti, mi trovo in una situazione per me strana.Avrei la necessità di sapere qual è la corrente che attraversa un carico(forno) bifase 14,4[kW] + neutro cosf.0,9.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno

Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
7 ott 2011, 20:21
da attilio
Quanto vale

? 400 V ?
Non ho esperienza di forni alimentati in questo modo, magari qualcuno ti saprà aiutare senza capire come siano collegati i carichi (solo resistenze?) Sono due resistenze a 230 V ? Ci sarà anche corrente sul neutro, ti interessa?
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
7 ott 2011, 21:01
da elettro
....Mah...bifase...
Forse la macchina è prevista x una alimentazione con due combinazioni....230 VAC monofase, e fase-fase in 400 VAC x limitare la corrente assorbita in A e sfruttare l'impianto trifase in questo senso...
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
7 ott 2011, 23:07
da Luky
In effetti non l'ho mai sentito; comunque bisogna conoscere la potenza delle singole resistenze. Il 14,4 kW non è detto che sia da dividere per 2.
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 0:18
da Candy
Molto dipende anche dalla fonte di alimentazione: saranno due fasi di una fornitura trifase, molto comune, o sarà ricavata da un trasformatore Scott?
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 0:33
da svk86
Quello che so è che è un forno che funziona a 400V con 2 fasi e un neutro.Volevo sapere come calcolare la corrente d'impiego per poter scegliere l'interruttore mt e la sezione del cavo

Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 11:28
da ligabue
Non possiedi le caratteristiche del forno (dati di targa, manuale di istruzioni, datasheet, marca e modello), così da capire qualcosa in più?
Saluti
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 11:57
da StefanoSunda
Quello che so è che è un forno che funziona a 400V con 2 fasi e un neutro.Volevo sapere come calcolare la corrente d'impiego per poter scegliere l'interruttore mt e la sezione del cavo
Penso che l’alimentazione generale sia 400 V, però le resistenze siano 2 da 220 V, una lato superiore e l’altra inferiore del forno; inseribili dal commutatore. In tal caso la Ib nominale sarà: I = P/V*0,9 = 14400/220*09 = 59 A (il cos fi 0,9 è dato dal sistema di ventilazione).
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 14:06
da StefanoSunda
Rettifico con le scuse.
U=√2*E=1,414*220=311 V
Ib=14400/331*09=40 A
Il cavo lo devi calcolare per 40 A
Re: corrente carico bifase + neutro

Inviato:
8 ott 2011, 21:18
da elettro
Eh..probabilmente, il sistema sfrutta due fasi a 400VAC x limitare la corrente di linea rispetto al sistema con tensione nominale a 230VAC.
Il Neutro, serve x eventuali correnti di ,,,,,rettifico....
Mi sa che le resistenze siano a 230VAC, si prende una fase del sistema trifase 400VAC, e la si collega ad una resistenza con il neutro, stessa cosa x l'altra resistenza....
Una resistenza trifase, dovrebbe avere tre resistori, forse x economicità del progetto si è scelto di optare x 2 resistenze monofase.