Pagina 1 di 2

Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 19:29
da bguaglione
Salve a tutti, durante un temporale tra lampi /tuoni si è abbassato il contattore Enel 380 V (10 kW).
nel riarmarlo scattava sempre, abbasso i vari differenziali e scopro che sotto uno dei int. magn. differenziale trifase (Linea Motrice) c'è un int. magn 16A (Linea prese servizi) che fa scattare tutto... a quel punto stacco tutte le utenze dalla prese di servizio...riarmo int. magn 16A e riscatta di nuovo #-o cosa e successo ?%

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 20:30
da attilio
Così a distanza non è semplice fare un ipotesi "verosimile", ma il magnetotermico da 16A (monofase?) incriminato, stacca pure lui in concomitanza con l' interruttore del contatore?

PS: sei sicuro che sulla linea dei servizi, non ci siano utilizzatori connessi direttamente e non tramite presa a spina? (non so boiler riscaldamento, pompe autoclave, ecc..)

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 21:13
da elettro
Beh, credo che sia il caso di sezionare i carichi applicati al magneto-termico 16A.
Probabilmente, una tensione indotta dalla scarica atmosferica, induce una sorta di corto su un filtro di una macchina; il sezionatore trifase interviene come se fosse un corto.

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 21:22
da attilio
Foto Utenteelettro ha scritto:il sezionatore trifase interviene come se fosse un corto

Chi dice al sezionatore di aprire?

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 21:35
da elettro
Il micorcontrollore del Misuratore GEM Enel, in prima serie Pentium III e, ora, Pentium IV.

Il micorcontrollore, attiva la bobina di sgancio abbinata al sezionatore quadri-polare C63 della Chint; prima magento-termico della BTicino C63, molto meglio.

Il software è proprietario di Enel, e coperto da Copyright.

La tolleranza deve essere dell'1%

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 21:49
da attilio
sezionatore quadri-polare C63

Da quando i sezionatori hanno una curva di intervento? :?:

a parte questo che penso un' errore di battitura, chi ci dice che sul contatore in questione vi sia il sezionatore e non il magnetotermico?

Ma la questione più importante,
In pratica da quel che leggo nel tuo intervento, mi dici che il microprocessore fa le veci della magnetica e ordina istantaneamente al sezionatore di aprire una corrente da 4-5000A ?

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 22:34
da Luky
Prova a scollegare i cavi di uscita dal MT che scatta e vedi se sta su.

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 22:56
da elettro
La curva C è presente anche nei differenziali puri...
L'intervento del sezionatore , che è di solito curva D63 nel sistema Enel GEM, è attivato dalla bobina di sgancio abbinata al medesimo e pilotata dal micro.
La curva C di un sezionatore , che può essere anche in curva D, è il valore di sollecitazione della corrente massima ammissibile senza che questa causi il danneggiamento; nel caso del magneto-termico, questo valore è sopportato e non provoca l'apertura dei contatti, se entro un certo valore di tempo prefissato.

In questo caso pratico, penso che il GEM intervenga direttamente senza ritardo, per una corrente impulsiva di valore superiore ai 10 kW+10% =11Kw, per un indice di potenza complessivo superiore al 40% di 11Kw...
Strano che non intervenga anche il dispositivo C16....???
Magari una descrizione + dettagliata dell'impianto è gradita.

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 7 ott 2011, 23:12
da attilio
La curva C è presente anche nei differenziali puri...

In quale colonna caratteristiche di quale catalogo di prodotti posso trovare questo parametro? Hai qualche link disponibile?

La curva C di un sezionatore , che può essere anche in curva D, è il valore di sollecitazione della corrente massima ammissibile senza che questa causi il danneggiamento

Puoi darmi la fonte anche di questa se ti è possibile?

Re: Lampi /tuoni int. magn. scatta sempre

MessaggioInviato: 8 ott 2011, 1:36
da bguaglione
grazie a tutti

1) Volevo sapere per quale motivo il contatore Enel 380 V è scattato?

2) :oops: chiedo scusa per aver omesso alcune cose utili alla discussione,
nel riarmare Int. magn 16A mono fase (Linea prese servizi) scatta per primo Int. magn differenziale trifase+n (Linea Motrice) e in concomitanza Int. magn differenziale trifase+n (Quadro Generale) e non il contatore Enel 380 V (10 kW).

3) Sulla linea prese servizi "non ci sono utilizzatori connessi" però al momento dei filmini cera collegata una lampada piantana mi dicono spenta, le altre 6/7 prese tutte libere.

4) Prima prova "scollegare i cavi di uscita dal MT che scatta e vedi se sta su" se scatta lo sostituisco...e se rimane su?

Ps. "Magari una descrizione + dettagliata dell'impianto è gradita" devo procurarmela

O_/