DIMENSIONAMENTO INTERRUTTORE GENERALE BT-TT
Ho un quadro elettrico generale con un interruttore da 100A trifase.
Questa quadro e' comandato da un punto di consegna enel posto a 10 metri dal quadro stesso.
Per proteggere la linea gruppo di misura enel -> quadro ho predisposto un magnetotermico + differenziale nella stesssa nicchia del contatore Enel.
Il problema e' il seguente:
La linea gruppo di misura enel -> quadro e' interrata, e puo' contenere solo cavi da 16mmq (che sopportano un mgt da 50 A solamente).
Un impianto cosi' composto (Mgt vano contatore da 50A-> linea da 16mmq ->e quadro con interruttore da 100A) anche se non ha molto senso dal punto di vista economico, rientra nelle norme CEI normalmente vero?
Grazie