relazione tecnica per enel

Inviato:
10 ott 2011, 13:07
da angelosammarco1978
salve a tutti volevo sapere come inpostare una relazione tecnica riguardo un condominio di 4 famiglie dove per alemeno un ora hanno , avuto una tensione, di uscita nel contatore di 263v guastando molti apparecchi tipo caldaia condizionatori ecc grazie anticipatamente
Re: relazione tecnica per enel

Inviato:
15 ott 2011, 20:25
da antonyb
Non so risponderti, ma come te ne sei accorto che erano 263v?
Re: relazione tecnica per enel

Inviato:
15 ott 2011, 22:54
da attilio
"Solo" 4 famiglie? La vedo dura. Hai un report fatto con un analizzatore di rete? Con che classe di precisione?
Aggiungo,
Enel riporta nei suoi contratti di fornitura monofase, una tensione di 220 V con una tolleranza del ± 10% .
Da questo dato, sono accettabili tutti i valori di tensione nell' intervallo 198 - 242 V.
Di contro, il valore della tensione normalizzata (230 V) prevedeva una tolleranza (transitoria durante il periodo di adeguamento che sembra non essere stato ancora recepito da Enel) del ± 15%,
questo porterebbe a giustificare tensioni comprese nell' intervallo 195,5 - 264,5 V che renderebbe paradossalmente accettabile la tensione da voi misurata e a cui avete attribuito la paternità dei guasti sulle vostre apparecchiature.
Resta da chiarire come e dove, realmente abbiate verificato quella tensione.
Re: relazione tecnica per enel

Inviato:
20 ott 2011, 18:48
da ivano
quanto dura la tensione ad un simile livello?
comunque per risolvere la situazione enel richiede perizia scritta da parte di ditta abilitata alla realizzazione di impianti elettrici.
poi si vedra'.
conosco diverse persone che hanno penato molto prima di sistemare la cosa.
anche perche' come detto da attilio il valore rientra in tolleranza.( anche se puo' fare tranquillamente danni ad apparecchi soprattutto datati.
ivano
Re: relazione tecnica per enel

Inviato:
20 ott 2011, 19:02
da antonyb
Il nostro amico è sparito...