Ho la necessita' di alimentare un gruppo di pompaggio antincendio tramite linea esterna (poggiata a parete sul un muro di sostegno, circa 190mt) tramite tubazione IP65 in PVC.

Dentro questa tubazione basta il cavo FROR o e' neccessario il butilico FG7R?

saluti

Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

MessaggioInviato: 11 ott 2011, 18:28
da sebago
Usa FG7R (o il multipolare FG7OR).
Il cavo FROR, per le sue caratteristiche, non è adatto alla posa in esterno (anche se intubato), tant'è che gli stessi costruttori non la indicano come posa ammessa.
Da valutare anche l'impiego di cavi resistenti al fuoco (FTG10OM1 20-45) a seconda delle "condizioni al contorno" della conduttura, visto che si tratta di un circuito di sicurezza.
Saluti.

Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

MessaggioInviato: 11 ott 2011, 20:14
da maxxy
Quoto in toto Foto Utentesebago anche perché non può essere garantito l' IP65 negli anni e una piccola infiltrazione su un cavo non adatto per la posa interrata....che oltretutto alimenta un circuito di sicurezza!

Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

MessaggioInviato: 11 ott 2011, 21:51
da Mike
Quoto Foto Utentesebago :ok:

Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

MessaggioInviato: 12 ott 2011, 0:03
da studiocampo
Ok, volevo verifica
grazie