Salve a tutti.
In un impianto elettrico di una macchina, esiste un limite minimo secondo normativa del "potere di interruzione" che deve garantire l'interruttore generale?

Di solito usiamo interruttori magnetotermici da 35KA e per ridurre i costi ci chiedevamo se si poteva abbassare tale valore.

Grazie e buona giornata.

Re: Potere di interruzione minimo

MessaggioInviato: 12 ott 2011, 17:18
da maxxy
Secondo la normativa CEI 60204-1 una delle domande da porre al cliente in fase di trattativa è proprio la conferma della Icc nel punto d'installazione della macchina proprio per evitare di sovradimensionare o peggio ancora sottodimensionare gli interruttori. Oltre a verificare la tenuta dell'arco interno.
La maggior parte dei costruttori invece, fa l'esatto contrario indicando sui propri manuali e sul contratto di vendita la massima Icc a cui la macchina può resistere scaricando letteralmente sul cliente la responsabilità di cercare un posticino dove la Icc risulta inferiore a quella dichiarata ammissibile #-o