Relazione spd/sovratensioni a frequenza di rete o impulsive
vorrei porvi una domanda tecnica riguardo SPD con tali dati caratteristici: classe t2, Uc=275v, Isn=20kA, Imax=40kA, Up=1,5kV, fusibile 100A GL
Una azienda, con impianto elettrico TT ha avuto grossi problemi di sovratensioni dovuti o 1) a fulminazione o 2) a interruzione del neutro lato MT (cio’ porterebbe ad uno sfasamento del centro stella e conseguentemente una o due fasi potrebbero portarsi dalla tensione stellata alla concatenata). Cio' ha portato al danneggiamento di molti apparecchi elettrici.
Nel Q.G. dell’azienda sono presenti 4 scaricatori, 3 per le fasi, 1 per il N
In seguito all’evento dannoso (1 o 2 da verificare ancora) gli scaricatori sulle 3 fasi si sono guastati (luce rossa), lo scaricatore sul neutro è rimasto sano (si vede anche in foto).
Ora, in seguito a problemi di sovratensioni NON impulsivi che sono perdurati per un certo tempo (anche qualche minuto) ipotizzando la causa dell’interruzione del neutro, è possibile che gli scaricatori sulle fasi si guastino?
oppure una ipotetica sovratensione per fulminazione ha danneggiato i fusibili degli scaricatori?
A questo punto mi verrebbe da pensare che se fosse stata una fulminazione, avremmo avuto la rottura anche dello scaricatore posto sul neutro...
Insomma credo che riuscendo a capire perkè gli spd si sono danneggiati, si risalirebbe alla causa della sovratensione ( 1) o 2) ) che ha danneggiato gli apparecchi elettrici...
Una azienda, con impianto elettrico TT ha avuto grossi problemi di sovratensioni dovuti o 1) a fulminazione o 2) a interruzione del neutro lato MT (cio’ porterebbe ad uno sfasamento del centro stella e conseguentemente una o due fasi potrebbero portarsi dalla tensione stellata alla concatenata). Cio' ha portato al danneggiamento di molti apparecchi elettrici.
Nel Q.G. dell’azienda sono presenti 4 scaricatori, 3 per le fasi, 1 per il N
In seguito all’evento dannoso (1 o 2 da verificare ancora) gli scaricatori sulle 3 fasi si sono guastati (luce rossa), lo scaricatore sul neutro è rimasto sano (si vede anche in foto).
Ora, in seguito a problemi di sovratensioni NON impulsivi che sono perdurati per un certo tempo (anche qualche minuto) ipotizzando la causa dell’interruzione del neutro, è possibile che gli scaricatori sulle fasi si guastino?
oppure una ipotetica sovratensione per fulminazione ha danneggiato i fusibili degli scaricatori?
A questo punto mi verrebbe da pensare che se fosse stata una fulminazione, avremmo avuto la rottura anche dello scaricatore posto sul neutro...
Insomma credo che riuscendo a capire perkè gli spd si sono danneggiati, si risalirebbe alla causa della sovratensione ( 1) o 2) ) che ha danneggiato gli apparecchi elettrici...
se la fornitura è trifase anche lo scaricatore lo sarà e da come si può vedere dall'immagine lo schema di principio di uno scaricatore il distacco del neutro non crea tensioni concatenate perché le cartucce sono connesse a stella creando un centro stella virtuale