Pagina 1 di 1

Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 18:50
da Bugo
Salve a tutti. Mi sto avvicinando all'impiantistica elettrica, però mi sono trovato in difficoltà nel leggere la composizione di una linea.
Ho letto su uno schema elettrico una linea in cavo unipolare 3x1x35+N16mmq.
Non capisco cosa rappresenta il x1 e N16. immagino sia una scemata, però se qualcuno mi risponde mi farebbe un piacere. Grazie.

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 18:54
da guzz
non vorrei sbagliarmi, ma 3x1 significa tre conduttori unipolari ed N16 che il neutro è da 16mmq

quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 19:02
da gjkfriend
Direi che di solito si scrive anche 3x(1x35)+N16mmq, così si vede meglio che ci sono 3 cavi unipolari da 35mmq. Il neutro è da 16mmq. A volte è riportata anche la sezione del conduttore PE.

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 19:09
da Bugo
ah ok! quindi è una linea composta da 4 cavi: 3 di fase da 35mmq e il neutro da 16mmq. Giusto?

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 19:15
da guzz
guzz ha scritto:quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 19:25
da attilio
Per i circuiti quadripolari, è contemplata la possibilità (in determinate circostanze e tenendo conto di opportune considerazioni) di ridurre la sezione del neutro rispetto alle fasi.
Generalmente per conduttori in Cu, per sezioni di fase (S) superiori a 16 mm^{2} è possibile utilizzare per il neutro una sezione pari a S/2, mantenendo comunque un minimo di 16 mm^{2}.
Nel tuo caso S_{F}= 35 mm^{2} e S_{N}=\frac{35}{2}=17,5\Rightarrow 16 mm^{2} poiché si considera la sezione commerciale più vicina.

Saluti

Re: Dicitura cavi elettrici.

MessaggioInviato: 15 ott 2011, 19:28
da Bugo
Perfetto, mi siete stati di aiuto! grazie a tutti per le risposte.