Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
17 ott 2011, 16:32
da fserious
ciao a tutti,
ho un quesito per voi

avendo bisogno di portare un cavo BT dalla rete BT ad un campo fotovoltaico posso introdurlo all'interno del corrugato con il cavo MT dell'impianto visto che percorrono lo stesso tragitto? Nel caso la norma lo vietasse per via di eventuali interferenze quale norma in particolare devo tener presente?
Tutto ciò considerando la dimensione del corrugato e le sezioni dei cavi, che effettivamente sia possibile in termini di spazi.
Grazie per ogni eventuale risposta

Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
17 ott 2011, 17:27
da guzz
non vorrei dire una boiata, ma credo non sia possibile, a meno che non abbia isolamento che sopporti anche la tensione massima del cavo MT.
non è possibile affiancare al corrugato un altro corrugato col cavo BT?
Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
17 ott 2011, 17:33
da fserious
si potrebbero solo mettere uno sull'altro i due corrugati ma non affiancati all'intero dello scavo
Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
17 ott 2011, 17:38
da guzz
intendi uno sopra l'altro? non credo ci siano problemi, basta che siano due tubi distinti...
in ogni caso non ti fidare troppo, aspetta consiglio da qualcuno che ne sa più di me...
Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
18 ott 2011, 21:38
da Mike
CEI 11-17
Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
21 ott 2011, 15:55
da fserious
Grazie mille Mike,
ho letto la cei 11-17 ma non fa nessun riferimento al parallelo tra cavi MT e BT nell'installazione nello scavo e le minime distanze di riferimento. Addirittura non c'è nulla su tale argomento anche per l'installazione in parallelo di cavi entrambe MT. Anche leggendo altre norme lo stesso ragionamento.
Quindi ritengo che la scelta delle distanze sia una questione prettamente progettuale e non limitato dalla norma. Logicamente più vicini saranno e peggio sarà per via degli effetti di prossimità.
Andrebbero quindi valutate le corrente sui cavi in parallelo e le distanze tra questi cavi con cui si abbia la minima influenza possibile.
Qualcuno più esperto di me potrebbe confermare il mio ragionamento?
Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT

Inviato:
25 ott 2011, 11:08
da GCV
Nulla vieta di far viaggiare la rete MT nello stesso scavo della BT, sempre ammesse le tensioni di isolamento relative. Enel in alcuni impianti realizzati con loro ha adottato questa soluzione.
Al fine pratico però si privilegia la separazione fisica dei circuiti anche solo per un discorso manutentivo, ovvero due tubazioni separate all'interno dello stesso scavo.