Pagina 1 di 3
Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 12:30
da dindon
Buongiorno a tutti,
mi sorge un quesito al quale non trovo una risposta sulle normative.
In un impianto industriale con tensione massima 400V, i cavi vengono distribuiti all'interno del fabbricato in passerella a filo (tipo cablofil) o canale metallico chiuso senza coperchio.
I cavi che si possono utilizzare devono essere di classe II, quindi vanno bene anche i cavi FROR 450/750V e FG7 0.6/1kV
Girando per i vari cantieri, noto che viene quasi sempre utilizzato il cavo FG7, anche posato da solo, siano essi ambienti marci o no, a portata di mano o meno
Quali potrebbero essere i motivi di questa scelta?
Credo sia semplicemente un uso comune
Grazie
Re: perché solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 12:34
da alev
Ciao e benvenuto.
Su questo forum usare
perché ed espressioni da SMS è poco gradito

Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 12:38
da admin
Addirittura nel titolo poi..comunque per ora correggiamo il titolo, la prossima volta il messaggio. Purtroppo,
alev a lungo andare sarà una battaglia persa

Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 12:43
da alev
admin ha scritto:Purtroppo,
alev a lungo andare sarà una battaglia persa

Beh, nel frattempo io non mollo la presa

Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 12:49
da dindon
e credetemi che anch'io mi sto battendo per questa cosa...ma come avete notato ogni tanto mi scappa se sono di fretta

Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 13:54
da StefanoSunda
I cavi che si possono utilizzare devono essere di classe II, quindi vanno bene anche i cavi FROR 450/750V e FG7 0.6/1kV
Girando per i vari cantieri, noto che viene quasi sempre utilizzato il cavo FG7, anche posato da solo, siano essi ambienti marci o no, a portata di mano o meno
Quali potrebbero essere i motivi di questa scelta?
Il cavo FG7 0,6/1kV - Può essere usato in edilizia residenziale – industria – dove c’è rischio d’incendio – cantieri – posa fissa - esterna – interrata.
Il cavo NPI FROR 450/750 V – Può essere usato in edilizia residenziale – industria – a rischio d’incendi -
Non può essere usato in cantieri – può essere usato per cablaggio - posa fissa, e mobile.
Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 14:32
da gjkfriend
Posare il cavo FROR all'interno di un canale/passerella, è fattibile e costituisce diciamo, quasi il "minimo" che richiede la normativa. E' sempre consentito fare più del "minimo". Ovviamente il progettista è ancora più tutelato e sicuro, però a volte dovrebbe anche concordare con il committente l'eventuale differenza di spesa economica....
In sostanza io prevedo sempre il cavo FROR posato in canale metallico, se non ci sono transiti all'esterno, o in pozzetti.
Saluti
Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 14:47
da elettrosiculo
addirittura nei canali puo' essere usato anche l' N07V-K certamente rispettando alcuni requisiti minimi
Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 15:12
da dindon
StefanoSunda ha scritto:Il cavo FG7 0,6/1kV - Può essere usato in edilizia residenziale – industria – dove c’è rischio d’incendio – cantieri – posa fissa - esterna – interrata.
Il cavo NPI FROR 450/750 V – Può essere usato in edilizia residenziale – industria – a rischio d’incendi - Non può essere usato in cantieri – può essere usato per cablaggio - posa fissa, e mobile.
esattamente...
gjkfriend ha scritto:Posare il cavo FROR all'interno di un canale/passerella, è fattibile e costituisce diciamo, quasi il "minimo" che richiede la normativa. E' sempre consentito fare più del "minimo". Ovviamente il progettista è ancora più tutelato e sicuro, però a volte dovrebbe anche concordare con il committente l'eventuale differenza di spesa economica....
In sostanza io prevedo sempre il cavo FROR posato in canale metallico, se non ci sono transiti all'esterno, o in pozzetti.
Saluti
Forse l'unico motivo potrebbe essere appunto "non fare il minimo"...quindi tutti gli impianti che ho visto sono fatti bene...più che bene :) da questo punto di vista
Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Inviato:
21 ott 2011, 16:20
da Mike
Nelle passerella a filo, passerelle forate, canali aperti e/o canali non conformi alla norma di prodotto, si possono utilizzare SOLO cavi con guaina, tipo: FROR, FG7R, H07RN-F, N1VV-K. La scelta dipende da vari fattori. L'FG7 avendo un isolamento in gomma G7 sopporta una temperatura più elevata rispetto a cavi con isolamento in PVC come per esempio l'N1VV-K, di conseguenza a parità di sezione la sua portata nominale è superiore, infatti il cavo N1VV-K si trova raramente perché commercialmente parlando per i grossisti non ha mercato.
Il cavo FG7 è versatile per tutte le pose, da quelle interrate a quelle in aria libera. Il cavo FROR ha il vantaggio di essere un cavo flessibile e va bene anche per collegamenti mobili ma ha lo svantaggio di non poter essere utilizzato all'esterno.