protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 31 ott 2011, 21:27
da geppo80
salve a tutti....
ho un piccolo dubbio.... devo proteggere una pompa e un miscelatrice da eventuali blocchi. ho gia preso in considerazione un fusibile ma ho paura sia troppo poco sensibile e magari il guasto mi vada a bruciare la scheda caldaia,la quale comanda sia miscelatrice che pompa impianto....
grazie O_/

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 2:52
da belva87
Potresti essere piu esaustivo e dettagliato? grazie

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 7:38
da geppo80
praticamente ho una caldaia a legna che comanda un gruppo miscelato,dunque la mia paura e che se per caso (come accade non di rado)la pompa o la miscelatrice si inchiodano mi vadano a bruciare la scheda caldaia....secondo me la reazione del fusibile è un po troppo lenta ( :shock: se ne metto uno di dimensionato giusto ma ultrarapito corre il rischio di bruciarsi alla partenza della pompa magari un po piu' sotto pressione del normale). cosa dite??
grazie

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 11:18
da elettro
Sokluzione: protezione termica a modulo din scelta con corrente max 0,5A.in pratica, un salvamotore con protezione termica scelta con un valore max di0,5A, che puoi tarare a 0,4A.
Esistono su richiesta, dei moduli magnetotermici da 3A, ma è meglio il modulo termico.

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 12:38
da belva87
Concordo con elettro, anche se prima di sbattermi più di tanto controllerei se la scheda che pilota tale pompa e tale miscelatore non sia già dotata di qualche protezione, non sono esperto in materia di caldaie a legna ma se hanno fatto un buon lavoro qualcosa dovrebbe esserci...

O_/ , Luca.

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 15:02
da miki90
geppo80 ha scritto:ho gia preso in considerazione un fusibile ma ho paura sia troppo poco sensibile

sensibile in che senso? i fusibili non intervengono più velocemente dei magnetotermici?

poi per il problema, non sarebbe più semplice interporre un relè?
la scheda comanda il relè che comanda il motore, a monte lo proteggi come credi e sei a posto, la scheda è salva...

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 19:54
da geppo80
miki90 ha scritto:
geppo80 ha scritto:ho gia preso in considerazione un fusibile ma ho paura sia troppo poco sensibile

sensibile in che senso? i fusibili non intervengono più velocemente dei magnetotermici?

poi per il problema, non sarebbe più semplice interporre un relè?
la scheda comanda il relè che comanda il motore, a monte lo proteggi come credi e sei a posto, la scheda è salva...


Infatti stavo proprio pensando....anche perche su uno dei circuiti miscelati la scheda deve comandare due pompe in simultanea e,siccome non vedo sritto la portata max stavo proprio pensando a un rele' e da li mi e' venuto in mente quello che mi consigli tu :ok:
premetto che non sono del mestiere ma solo un appassionato :mrgreen:
altra domanda... tra la scheda e il rele' devo metterci qualche protezzione??
Per proteggere la scheda da correnti vaganti (per fulmini) e sbalzi di tensione devo mettere all' ingresso uno scaricatore di tensione di tipo 2(a monte dell'impianto vado ad installarne uno di tipo 1)
grazie mille a tutti ragazzi...molto gentili :oops:

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 20:05
da miki90
geppo80 ha scritto:altra domanda... tra la scheda e il rele' devo metterci qualche protezzione??

non credo

per gli scaricatori non me ne intendo, mi disp...

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 20:19
da attilio
la pompa o la miscelatrice si inchiodano

Hai pensato di risolvere il problema alla radice?

Re: protezione pompa da 0,3A

MessaggioInviato: 1 nov 2011, 20:40
da elettro
Per proteggere la scheda esiste un particolare spd , esempio della Dhenn tipo II, che è idoneo x proteggere le schede elettroniche dalle sovratensioni transitorie...

Comunque, si possono adottare anche i fusibili...