Dimensionamento sezione cavo per impianto residenziale
Inviato: 4 nov 2011, 10:45
Vi assicuro che ho già fatto delle ricerche e ho visto domande simili. Purtroppo però leggendo tutte le risposte ho ancora il dubbio su questa questione, ovvero dimensionare i cavi (la sezione) che si usano normalmente negli impianti elettrici residenziali. Vorrei innanzitutto capire partendo dal caso veramente più semplice e non casi particolari come ho visto.
I casi più comuni immagino siano:
- Prese 10/16A (protette da magnetotermico 16A)
- Luci (protette da magnetotermico 10A o 6A)
Immagino queste siano le condizioni generali:
- Cavo in PVC unipolare
- Tipo di posa: tubo incassato nel muro. Consideriamo un muro isolato? (A volte lo è a volte no).
- Numero di conduttori attivi: 2
PRESE
Consideriamo il valore di 16A
La tabella CEI UNEL 35024/1 specifica 19,5A per 2,5mmq, 1,5mmq infatti sarebbe 14,5<16 quindi non corretto.
LUCI
La norma se non sbaglio direbbe che non è possibile utilizzare un filo di sezione <1,5mmq, ma l’elettricista ha detto che è comune usare un 1mmq (specie per faretti a LED), di cui però non trovo la portata in tabella. Come risolvo questa?
In tutto questo ho trascurato la caduta di tensione dal momento che ho capito essere regola trascurarla per impianti residenziali molto limitati come in questo caso.
In pratica chiederei di avere evidenza di come un elettricista fa questi semplici calcoli e certifica un impianto per il momento in questi credo banali casi.
Grazie per ogni risposta che possa chiarire meglio questi dubbi.
Fabrizio L.
I casi più comuni immagino siano:
- Prese 10/16A (protette da magnetotermico 16A)
- Luci (protette da magnetotermico 10A o 6A)
Immagino queste siano le condizioni generali:
- Cavo in PVC unipolare
- Tipo di posa: tubo incassato nel muro. Consideriamo un muro isolato? (A volte lo è a volte no).
- Numero di conduttori attivi: 2
PRESE
Consideriamo il valore di 16A
La tabella CEI UNEL 35024/1 specifica 19,5A per 2,5mmq, 1,5mmq infatti sarebbe 14,5<16 quindi non corretto.
LUCI
La norma se non sbaglio direbbe che non è possibile utilizzare un filo di sezione <1,5mmq, ma l’elettricista ha detto che è comune usare un 1mmq (specie per faretti a LED), di cui però non trovo la portata in tabella. Come risolvo questa?
In tutto questo ho trascurato la caduta di tensione dal momento che ho capito essere regola trascurarla per impianti residenziali molto limitati come in questo caso.
In pratica chiederei di avere evidenza di come un elettricista fa questi semplici calcoli e certifica un impianto per il momento in questi credo banali casi.
Grazie per ogni risposta che possa chiarire meglio questi dubbi.
Fabrizio L.