Pagina 1 di 1

nodi di generazione

MessaggioInviato: 16 nov 2011, 19:11
da pot
Salve a tutti perché nei nodi di generazione, per il calcolo delle reti a regime permanente, si fissano la potenza attiva e la tensione.
La mia domanda perché si preferisce fissare la tensione invece che la potenza reattiva?

Re: nodi di generazione

MessaggioInviato: 16 nov 2011, 23:22
da RenzoDF
pot ha scritto:Salve a tutti perché nei nodi di generazione, per il calcolo delle reti a regime permanente, si fissano la potenza attiva e la tensione.
La mia domanda perché si preferisce fissare la tensione invece che la potenza reattiva?

Direi semplicemente perche' nei nodi "di generazione" vengono (normalmente) mantenuti costanti i due suddetti parametri V e P attraverso i rispettivi regolatori di tensione e di potenza, mentre la relativa potenza reattiva Q e la fase saranno conseguenza dell'interazione con la rete, a differenza dei nodi "di carico" caratterizzati da P e Q costante, e di quelli "di saldo" dove come dice il termine si "saldano" i conti di P e di Q vincolando solo tensione e fase.

Re: nodi di generazione

MessaggioInviato: 17 nov 2011, 1:59
da delgrosso
Salve pot,

La potenza reattiva dei generatore viene regolata tramite l'eccitazione, variando quest'ultima la potenza reattiva varia dal valore massimo al valore minimo (range molto grande). Nel reale esercizio della rete viene impostata ai nodi della rete di alta tensione il valore della tensione e viene mantenuta costante tramite i regolatori di tensione.

Re: nodi di generazione

MessaggioInviato: 17 nov 2011, 12:09
da pot
Grazie.