buona domenica a tutti!!!
è da tempo che ho il problema che l'UPS del computer in azienda a volte va in modalita DC senza che ci sia realmente un blackout, ho aperto anche altre discussioni dove si credeva che fossero dei miei vicini con dei consumi un po' anomali ma non è cosi, credevo fosse il mio rifasatore oppure i trasformatori dei ventoloni ma ora sono spenti e quello non è di sicuro....
quando poi ieri sera stavo accendendo le luci (6 plafoniere t8 2*54W che avranno 7anni) subito dopo averle accese l'UPS è andato in blackout per 5 secondi....accendendone altre non dà nessun problema mentre solamente quella fila fa sballare l'UPS ho fatto altre accensioni e ogni volta sempre la stessa storia!
lunedi mi arriva il cosfimetro e farò una prova ma secondo voi cosa succede??

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 20 nov 2011, 11:30
da posta10100
Probabilmente si abbassa per un attimo la tensione sulla linea di alimentazione, l'UPS se ne accorge e passa a batteria pensando ad un black out.
Verifica cosa succede alla tensione sulla linea quando accendi le luci e ti togli il dubbio ;-)

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 20 nov 2011, 14:09
da elettro
Basta utilizzare un voltmetro x verificare la cdt al momento della accensione dei carichi...

Magari un bel ICE analogico...

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 20 nov 2011, 14:18
da attilio
Magari un bel ICE analogico...

Eh, magari... :ok:

PS: magari sei già sul valore basso della stellata al punto di connessione dell' UPS, cosa ci dici?

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 20 nov 2011, 18:18
da elettro
La ICE, con i suoi multimetri analogici, offre la possibilità di valutare le fluttuazioni di tensioni e correnti, meglio dell'analogo digitale con barra livello....

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 20 nov 2011, 21:07
da passo88
è talmente veloce che con un voltimetro di quelli che ho non rilevo nulla...aspett iquello nuovo domani, comunque quando accendo le altre luci praticamente identiche non succede nulla

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 22 nov 2011, 9:00
da passo88
speriamo arrivi oggiXD

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 22 nov 2011, 16:26
da passo88
passo88 ha scritto:speriamo arrivi oggiXD

ok oggi è arrivato il multimetro, ho collegato la pinza subito dopo l'interruttore delle luci e nell'istante in qui attivo l'interruttore i V scendono a 170 e il cosfi scende a 0.47 poi dopo 2 secondi torna tutto alla normalità V 226 cosfi 0.99

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 23 nov 2011, 14:50
da Luky
passo88 ha scritto: comunque quando accendo le altre luci praticamente identiche non succede nulla


sono sulla stessa fase di quelle incriminate ?

Re: continuo azionamento UPS

MessaggioInviato: 23 nov 2011, 18:36
da passo88
eh bella domanda ci avevo pensato anche io...smonto il quadro e vi dico...