Pagina 1 di 1

MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 28 nov 2011, 5:20
da miky9585
Salve, ho un problema su un quadro elettrico.
Ho un contatore ENEL senza magnetotermico, con immediatamente al disotto installata una protezione mt diff.
A 150metri ho il quadro generale, che ha per generale un sezionatore.
Ho un problema in un sottoquadro. Quando mi scatta un mtdiff mi scattano anche sezionatore generale e mtdiff esterno (quello sotto al contatore). Mi chiedevo se per garantire la selettività possa io installare un sezionatore non automatico al posto del mtdiff appena a valle del contatore o necessito per la protezione della conduttura obbligatoriamente di un mtdiff (considerando anche il fatto che ogni linea di utilizzazione è protetta da un mtdiff generale 300mA e da mtdiff per utilizzatore 30mA)?
Il sezionatore che scatta è da cambiare?
grazie 1000

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 28 nov 2011, 7:29
da attilio
Intanto non è normale che un sezionatore che funge da interruttore generale, si apra perché si è aperto un differenziale posto a valle... ammenochè non ci siano dispositivi di apertura a questo associati.
Prima dovresti chiarire questo punto.

Poi,
Mi chiedevo se per garantire la selettività possa io installare un sezionatore non automatico al posto del mtdiff appena a valle del contatore o necessito per la protezione della conduttura obbligatoriamente di un mtdiff

obbligatoriamente devi proteggere la conduttura dalle sovracorrenti e dai guasti verso terra.
Se per adempiere alla prima prescrizione è necessario un dispositivo di interruzione automatica dell' alimentazione (sganciatore magnetotermico), per il secondo punto è necessario conoscere le condizioni di posa nonchè il tipo di cavo utilizzato.
Anche se fosse prescritto, per la tua applicazione, l' uso del differenziale, questi dovrebbe essere di tipo selettivo/ritardato.

Saluti

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 28 nov 2011, 21:18
da miky9585
Lo so che non è normale che si apra un generale, soprattutto se sezionatore e soprattutto se perché non ci sono dispositivi d'apertura associativi. E fin qui ho già deciso di cambiare il sezionatore da 100A con uno da 160A, magari un megaswitch questa volta...

La conduttura è interrata (16mmq\fase). Ma perché il magnetotermico a monte scatta se ne scatta uno infimo da 25A a valle.... molto a valle (per chiarirsi MTDIFF generale -> sezionatore 100A generale -> diversi sotto generali (Luci, Consolle, Bar, Cucina, condizionamento) -> diversi mtdiff a valle per ogni generale)
Però la cosa che mi preoccupa è che a volte scatta il sez generale e il mtdiff generale (esterno) anche se non scatta nessun interruttore a valle!!! #-o
A questo punto mi conviene mettere un mt maggiore (200A) e un diff selettivo a monte; ma quale mi consigliate?

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 28 nov 2011, 22:03
da attilio
Ma scherzi?
Il generale (sotto contatore) è magnetotermico differenziale hai detto, quando lo trovi intervenuto anche da solo, cosa comanda lo sgancio, sovracorrente o dispersione?

Come fa a scattare un sezionatore che è privo di organi di sgancio?
Inizia a dare un po' di informazioni in più, sigle dei dispositivi, dati utili di questi e dell' impianto.

Altrimenti se vuoi, sostituisci pure tutto come fosse una fotocopia e incrocia le dita... ma non è questo il metodo corretto di ricercare il perché di un guasto.

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 29 nov 2011, 11:42
da miky9585
partiamo col porci delle domande:
1) Esiste qualche tipo di guasto che faccia scattare un sezionatore?
2) Se mi scattano mt e diff INSIEME come si fa a sapere se è stata una sovracorrente o una dispersione?
le sigle le potrò fornire in giornata perché attualmente non sono al locale.

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 30 nov 2011, 22:18
da attilio
Se mi scattano mt e diff INSIEME come si fa a sapere se è stata una sovracorrente o una dispersione?

Mi pare che il tuo dispositivo sia composto da interruttore automatico + blocco differenziale, in questo caso dovrebbe essere abbastanza facile capire quale dei due dispositivi abbia comandato l' apertura.
Se l' intervento è del magnetotermico, la levetta del differenziale deve rimanere su (chiusa), se non c'è la levetta ci sarà qualche altro sistema di controllo, una casella colorata o altro ancora che mettono in evidenza l' eventuale intervento differenziale.

Non sono a conoscenza di "Guasti" che facciano aprire un sezionatore.

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 30 nov 2011, 22:39
da elettro
Riguardo l'apertura del sezionatore, non è la prima volta che sento qualcosa del genere, anzi, mi è capitato di verificare l'apertura contatti di un sezionatore BT*****o 160A a seguito di cc in linea a valle....

Contestualmente, applicando una leva alla manetta che si trovava appena a ridosso del fine corsa.. si è riattivato,.

Considero ragionevole pensare ad una deformazione elettrodinamica dei contatti dovuti alla perdita di caratteristiche meccaniche ,,,,,,meglio selezionare sempre un sezionatore di taglia sovradimensionata....

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 1 dic 2011, 0:38
da Luky
Anche io non ho mai visto scattare un sezionatore; e se scatta non è certo dovuto ad una protezione che non ha. Fai attenzione comunque a non sovradimenzionare il MTDiff a monte oltrepassando la portata della linea; nel caso decidessi di cambiarlo utilizza casomai un selettivo.

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 1 dic 2011, 1:29
da elettrodomus
Luky ha scritto:nel caso decidessi di cambiarlo utilizza casomai un selettivo.

Ah, se non è selettivo, la ...selettività non è garantita; quindi il casomai si potrebbe anche togliere, per come la vedo io :D

Re: MTdiff o Sezionatore?

MessaggioInviato: 1 dic 2011, 15:11
da Luky
Sono d'accordo con te Foto Utenteelettrodomus :ok: