Prova di tensione ed isolamento quadri: dubbi
Buonasera, sono nuovo del forum. Complimenti, molto interessante ed istruttivo.
Mi sono iscritto in quanto avrei bisogno di una delucidazione da voi che avete già acquisito esperienza in merito.
Dovrei eseguire delle prove su due quadri elettrici: prova di continuità, prova di tensione applicata e prova della resistenza di isolamento. E' la prima volta che la faccio e quindi mi sono prima documentato, sia attraverso la EN 61439-1 e 2 che attreverso dei libri del settore, sopprattutto TuttoNormel. Mi sono rimasti però dei dubbi che vorrei chiedere se posso. Sono dubbi banali ma non per me in questo momento.
Per quanto riguarda la prova di continuità non c'è problema, mi è chiaro. Le problematiche sorgono per la prova di tensione applicata ed isolamento. Per la prova di tensione, attraverso il mio strumento la posso effettuare a 1000VDC e a 2500VDC. Come ho detto ho due quadri: uno di distribuzione a 400V e uno bordo macchina (sono quadri per macchine semoventi ambito autostradale) in cui sono presenti solo contattori a 12V.
Partiamo dal quadro di distribuzione: siccome non viene specificato il valore della tensione nominale di isolamento, si considera come tensione nominale di isolamento la tensione nominale di impiego, ovvero 400V. Detto questo, la prova viene eseguita a 2500VDC per un tempo di 1minuto. La prova la eseguo tra fase e fase, tra le fasi insieme e neutro, tra fasi+neutro e terra. Gli interruttori che sezionano la parte di potenza gli lascio chiusi tranne la parte degli ausiliari. Per quanto riguarda i contattori che sezionano la parte di potenza, faccio le stesse prove sia sulla linea in arrivo che in quella di uscita dal contattore.
Parto con le prime domande: la prima è innanzitutto se la procedura con cui eseguo la prova è corretta, la secondo è se per ogni combinazione (fase e fase, fase+neutro e PE, etc..) la prova la devo sempre fare per un minuto, in quanto 1 minuto a 2500VDC mi sembra elevato. Aevevo letto, non mi ricordo più dove però. che bastavano almeno 5 secondi.
Per quanto riguarda la prova di tensione sul quadro bordo macchina, avendo solamente circuiti a 12V, devo eseguire sempre la prova a 1000Vdc sia in arrivo che in uscita da ogni contattore per 1 minuto?
Per ora vi pongo queste domande se potete darmi una delucidazione o anche dei riferimenti che mi sono sfuggiti nella norma.
Grazie in anticipo.
Marco
Mi sono iscritto in quanto avrei bisogno di una delucidazione da voi che avete già acquisito esperienza in merito.
Dovrei eseguire delle prove su due quadri elettrici: prova di continuità, prova di tensione applicata e prova della resistenza di isolamento. E' la prima volta che la faccio e quindi mi sono prima documentato, sia attraverso la EN 61439-1 e 2 che attreverso dei libri del settore, sopprattutto TuttoNormel. Mi sono rimasti però dei dubbi che vorrei chiedere se posso. Sono dubbi banali ma non per me in questo momento.
Per quanto riguarda la prova di continuità non c'è problema, mi è chiaro. Le problematiche sorgono per la prova di tensione applicata ed isolamento. Per la prova di tensione, attraverso il mio strumento la posso effettuare a 1000VDC e a 2500VDC. Come ho detto ho due quadri: uno di distribuzione a 400V e uno bordo macchina (sono quadri per macchine semoventi ambito autostradale) in cui sono presenti solo contattori a 12V.
Partiamo dal quadro di distribuzione: siccome non viene specificato il valore della tensione nominale di isolamento, si considera come tensione nominale di isolamento la tensione nominale di impiego, ovvero 400V. Detto questo, la prova viene eseguita a 2500VDC per un tempo di 1minuto. La prova la eseguo tra fase e fase, tra le fasi insieme e neutro, tra fasi+neutro e terra. Gli interruttori che sezionano la parte di potenza gli lascio chiusi tranne la parte degli ausiliari. Per quanto riguarda i contattori che sezionano la parte di potenza, faccio le stesse prove sia sulla linea in arrivo che in quella di uscita dal contattore.
Parto con le prime domande: la prima è innanzitutto se la procedura con cui eseguo la prova è corretta, la secondo è se per ogni combinazione (fase e fase, fase+neutro e PE, etc..) la prova la devo sempre fare per un minuto, in quanto 1 minuto a 2500VDC mi sembra elevato. Aevevo letto, non mi ricordo più dove però. che bastavano almeno 5 secondi.
Per quanto riguarda la prova di tensione sul quadro bordo macchina, avendo solamente circuiti a 12V, devo eseguire sempre la prova a 1000Vdc sia in arrivo che in uscita da ogni contattore per 1 minuto?
Per ora vi pongo queste domande se potete darmi una delucidazione o anche dei riferimenti che mi sono sfuggiti nella norma.
Grazie in anticipo.
Marco